讨论:常见的照明电路双控开关的接法
华荣电力
Lv.4
2011年06月18日 17:36:44
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
在常见的照明电路双控开关的接法中有以下两种接法:1、接法A可以节约电线,但火线、零线都过开关;2、接法B用线较多,但只有火线过开关;这两种接法哪种好?都附合用电规范吗?
在常见的照明电路双控开关的接法中有以下两种接法:
1、接法A可以节约电线,但火线、零线都过开关;
2、接法B用线较多,但只有火线过开关;
这两种接法哪种好?都附合用电规范吗?
免费打赏
cai2561
2011年06月21日 08:47:24
22楼
B接法好,你不能光考虑用料的问题,首先要考虑安全,你的A接法,会出线控零的情况,不安全。
回复
fanyongjian88
2011年06月21日 10:01:22
23楼
常用B接法,因为A接法相零线同时进开关,不安全,况且换灯时有带电的危险。
回复
tiejialonghun
2011年06月21日 10:54:53
24楼
学习了~~~~~
回复
zhijunchen
2011年06月21日 11:02:32
25楼
还是B接法好,比A接法安全
回复
shiner2010
2011年06月21日 13:27:42
26楼
一定是按B方案接的,设计图纸上不能按照A来画
回复
lpx126
2011年06月21日 13:39:35
27楼
B方案安全
回复
sghxdq
2011年06月21日 14:28:05
28楼
B方案用地比较多
回复
ejiajiay
2011年06月21日 14:45:08
29楼
B图比较安全,实际中应用的也比较多!
回复
liweijidian
2011年06月21日 14:54:00
30楼
常规接法都是B图
回复
刘书奎
2011年06月21日 19:11:39
31楼
个人觉得用B接法好! 这样还可以在从灯引线去比的灯
回复
上一页
下一页
相关推荐
应急灯的充电线开关的接法哪种好?
照明工程
2008-07-25 12:57:22
互锁接触器与点动开关的接法
工业自动化
2007-11-09 03:23:14
谁能告诉我三控开关的接法和它的原理?
供配电技术
2007-01-27 10:06:45
家庭装修求双控开关的接法(有图)
供配电技术
2006-09-05 09:28:22
(紧急求助初学者第一次发贴)请教双控开关的接法
供配电技术
2006-02-15 22:14:51
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开