讨论:常见的照明电路双控开关的接法
华荣电力
2011年06月18日 17:36:44
来自于照明工程
只看楼主

在常见的照明电路双控开关的接法中有以下两种接法:1、接法A可以节约电线,但火线、零线都过开关;2、接法B用线较多,但只有火线过开关;这两种接法哪种好?都附合用电规范吗?

在常见的照明电路双控开关的接法中有以下两种接法:
1、接法A可以节约电线,但火线、零线都过开关;
2、接法B用线较多,但只有火线过开关;
这两种接法哪种好?都附合用电规范吗?

接法B.jpg

免费打赏
华荣电力
2011年06月18日 17:37:54
2楼
常见的照明电路双控开关的接法
回复
dianqipanli
2011年06月18日 20:55:25
3楼
还是A图好一些,灯灭了以后,灯具不带电;安全。B图灯灭时灯具有可能两头都是火线。
回复
hcs3577
2011年06月19日 14:06:13
4楼
还是B好,楼上是不是看错了
回复
dianqipanli
2011年06月19日 18:52:45
5楼
是看错了,按发图的顺序了,没有看图上的A、B标记。谢谢地板指正。
回复
华荣电力
2011年06月20日 09:46:25
6楼
实际抽作中,我见得比较多的接法还是A接法
回复
wsyznnn
2011年06月20日 10:00:04
7楼
1、安全考虑,选择B接法,避免换灯具时灯头带点。
2、A图接法可能会有感应电的存在,明显的是关了灯可能还有低亮度的闪烁现象。
回复
dongge6666
2011年06月20日 11:24:18
8楼
双控开关说明书上也是说按B图接,个人认为都存在缺陷,可以用小型接触器多点控制。安全性高多了。就是成本高了一些,实际中也是B图用的多。
回复
yxy800921
2011年06月20日 13:59:55
9楼
按规范做肯定是B型做法,但有些时候由于控制线不够或别的原因,可以考虑用A型做法。
回复
popoyu2005
2011年06月20日 14:00:12
10楼
双控开关在我们的设计中已经不做双控用了
用在特殊情况下强起用
回复
dianqi215
2011年06月20日 14:01:35
11楼
学习了
回复

相关推荐