【讨论】请指点超高层现场钢筋连接
zhw_zhw_zhw123
2011年06月17日 21:23:58
来自于建筑施工
只看楼主

照片3张[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-22 15:33 编辑 ]

照片3张

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-22 15:33 编辑 ]

照片 079.jpg


照片 110.jpg


照片 109.jpg

免费打赏
lx1326
2011年06月22日 10:22:16
2楼
图片太少,我想看整体图
回复
deihmtd
2011年06月22日 10:27:32
3楼
要求真高哦,的确跟一般高层不一样
回复
nb_www
2011年06月22日 10:30:05
4楼
这个钢筋直螺纹套筒连接的钢筋是起什么作用的?看不懂!
回复
lbigstar
2011年06月22日 10:36:56
5楼
柱子采用型钢砼柱,套筒连接型钢柱和梁钢筋,从图片看,施工质量不佳,一般套筒是要在型钢在工厂加工时就焊好的(比较容易保证焊接质量),套筒现场焊接定位不好,都挤在一起了。
回复
neilchan
2011年06月22日 10:47:12
6楼
楼上说的不错,套筒应该是在加工厂焊好再到现场,不过这对施工的精度要求比较高,我以前也这么做过,但是钢构工厂深化加工的时候改成钢牛腿来连接钢筋了。另外你这翼缘到柱外边还有150mm的空间吗?
回复
hsynic
2011年06月22日 11:06:06
7楼
套筒焊接?
第一次见 有什么特殊用途吗?有什么技术规范要求吗?
回复
hita82
2011年06月22日 11:15:24
8楼
套筒连接钢筋 施工质量难以保证 有风险
回复
xiaowei331
2011年06月22日 12:15:45
9楼
这是较大一点的钢筋用机械连接 只是没见过居然钢筋穿过钢板就机械连接 其实施工方应该处理一下 让机械连接点离钢板远点 这图上的连接好像直接就在钢板处连接
至于钢板 由于没有整体性的图片 我想应该是墙柱为了减小截面 在周围包的钢板 来提高墙柱的承载力
回复
东山
2011年06月22日 12:45:15
10楼
看图片可能为了解决直锚段0.4lae的长度,而进行套筒焊接钢板而做成的机械锚固法。这种估法缺少相关依据,不知设计同意没有。
回复
ff2003061405
2011年06月22日 13:08:50
11楼
钢筋连接器!!