【疑惑】10KV进线负荷开关为何选取630A的?
fengzichuang
2011年06月17日 15:58:53
只看楼主

前几天老总传给我一份图纸,箱变10KV进线负荷开关选取的是630A,箱变容量为200KVA,计算下来电流才几A,为什么会选630A的,请同行给予解答~~~

前几天老总传给我一份图纸,箱变10KV进线负荷开关选取的是630A,箱变容量为200KVA,计算下来电流才几A,为什么会选630A的,请同行给予解答~~~
免费打赏
lingxuct
2011年06月17日 16:40:48
2楼
怎么老是出现这个问题?

10KV负荷开关和真空断路器630A是最小的!!!
回复
q252885130q
2011年06月17日 16:47:05
3楼
呵呵,,最小就是630A
湿地
回复
fengzichuang
2011年06月17日 19:34:04
4楼
为什么630A,厂家生产不出小电流的吗?
回复
lingxuct
2011年06月17日 23:20:52
5楼

小电流?分断短路电流时会把开关炸飞的!!!!!!!!!!!!!
回复
hui77430768
2011年06月17日 23:46:57
6楼
顶区管
回复
chen380317698
2011年06月17日 23:56:26
7楼
表示同情
回复
dylan3940
2011年06月17日 23:59:19
8楼
楼主可以找个空开换上
回复
dragonsly
2011年06月18日 11:13:44
9楼
施耐德就有200A的,630A最小不是理由吧

[ 本帖最后由 dragonsly 于 2011-6-18 11:15 编辑 ]
回复
莫下雨
2011年06月18日 11:19:56
10楼
智能断路器最小是630A的啊,你也可以不用断路器啊,可以熔断器的负荷开关(电磁操作机构)一样的实现保护,而且又省钱啊
回复
sniter
2011年06月20日 10:31:11
11楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开