前几天老总传给我一份图纸,箱变10KV进线负荷开关选取的是630A,箱变容量为200KVA,计算下来电流才几A,为什么会选630A的,请同行给予解答~~~
前几天老总传给我一份图纸,箱变10KV进线负荷开关选取的是630A,箱变容量为200KVA,计算下来电流才几A,为什么会选630A的,请同行给予解答~~~
12楼
其实 我也想知道为什么 最小一般是630amp
而不是什么800amp等等呢
谢谢啦
回复
13楼
一个值得深思的问题
回复
14楼
这帖子就别置顶了吧,占地方又没多大意思
回复
15楼
要是钻牛角尖就没办法了,断路器为什么不做35A的了?
高压除了额定电流,还要考虑动稳定性,热稳定性等等;
回复
16楼
学习下
回复
17楼
回复
18楼
主要是为了防止短路电流出现时能够切断电弧,及考虑动稳定性。
回复
19楼
建议楼主好好看下供配电手册,上面写的很清楚
回复
20楼
施耐德200A的是出线的额定电流,它的进线负荷开关也是630A的
回复
21楼
回复