北方严寒地区冬季新风问题怎么解决啊?
ssleenhoo
ssleenhoo Lv.2
2011年06月17日 15:14:52
来自于中央空调
只看楼主

当地冬季室外空调计算温度为-27°C。。。这个项目夏天用风冷热泵,冬季用市政热水做地暖,虽然冬季空调可以不用,但是按规范来讲,新风还是需要设的大家有做过这样的项目吗?是怎么处理的呢?谢谢!!

当地冬季室外空调计算温度为-27°C。。。
这个项目夏天用风冷热泵,冬季用市政热水做地暖,虽然冬季空调可以不用,但是按规范来讲,新风还是需要设的
大家有做过这样的项目吗?是怎么处理的呢?
谢谢!!
免费打赏
ssleenhoo
2011年06月17日 17:20:47
2楼
是公共建筑,酒店类的,位于新疆地区
夏季设了新风,但是冬季的室外温度实在太低了,送风温差达到五十几度,很难的啊
回复
jianhua4350
2011年06月20日 14:04:50
3楼
请问你的新风是什么新风啊?
换气机还是独立新风呢?
回复
youjiang17
2011年06月21日 10:49:20
4楼
在新风机前加设管道式加热器,冬季时风机与加热器连锁,夏天及过渡季节风机单独运行。
回复
libo820911
2011年06月23日 11:00:13
5楼
新风可以做点预热,把零度以下的风加热至5度左右在送风。
回复
vk3001h
2011年06月27日 11:53:49
6楼

哪本规范规定采暖系统必须配新风?
回复
amnow
2012年04月19日 21:11:29
7楼
正好需要,学习下
回复
guiguai510
2016年03月02日 14:55:59
8楼
youjiang17 发表于 2011-6-21 10:49 在新风机前加设管道式加热器,冬季时风机与加热器连锁,夏天及过渡季节风机单独运行。请问加热器是把新风加热到室内温度还是预热到5℃就可以呀