最近有一除尘项目,2台0.4KV,750KW风机,1台0.4KV,500KW风机,还有5台30KW循环水泵,业主的厂房有一台闲置的10/0.4KV,2000KVA油变,现作为本项目的变压器,不知道变压器的容量能否满足本项目的要求,风机不需要同时启动,但会同时运行.风机采用软启动器启动(业主不肯掏钱上变频).以前没有接触过这么大功率的设备,底气不足,想听听各位大哥的意见.另外在断路器的选型需要注意什么,谢谢!