求教各位朋友变压器容量问题
guangzep
guangzep Lv.2
2011年06月17日 14:49:21
来自于变压器
只看楼主

最近有一除尘项目,2台0.4KV,750KW风机,1台0.4KV,500KW风机,还有5台30KW循环水泵,业主的厂房有一台闲置的10/0.4KV,2000KVA油变,现作为本项目的变压器,不知道变压器的容量能否满足本项目的要求,风机不需要同时启动,但会同时运行.风机采用软启动器启动(业主不肯掏钱上变频).以前没有接触过这么大功率的设备,底气不足,想听听各位大哥的意见.另外在断路器的选型需要注意什么,谢谢!

最近有一除尘项目,2台0.4KV,750KW风机,1台0.4KV,500KW风机,还有5台30KW循环水泵,业主的厂房有一台闲置的10/0.4KV,2000KVA油变,现作为本项目的变压器,不知道变压器的容量能否满足本项目的要求,风机不需要同时启动,但会同时运行.风机采用软启动器启动(业主不肯掏钱上变频).以前没有接触过这么大功率的设备,底气不足,想听听各位大哥的意见.另外在断路器的选型需要注意什么,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2011年06月17日 14:54:05
2楼
“2台0.4KV,750KW风机,1台0.4KV,500KW风机,还有5台30KW循环水泵”
750X2+500+30X5=2150KW,“2000KVA油变”是带不动全部负荷的。

主要是2台750和一台500的风机,能否停一台?正常能停一台,则可以,这三台同时开就有问题了,带不动。
回复