abb,西门子,施奈德综保
weiling_123456
2011年06月17日 13:45:30
来自于继电保护
只看楼主

Abb,西门子,施奈德综保内哪家的好,ABBREF-615系列,施奈德斯帕姆40,西门子77SJ68系列。还有变压器2000KVA以上必须的上差动保护么?用馈线保护可不可以。谢谢

Abb,西门子,施奈德综保内哪家的好,ABBREF-615系列,施奈德斯帕姆40,西门子77SJ68系列。还有变压器2000KVA以上必须的上差动保护么?用馈线保护可不可以。谢谢
免费打赏
weiling_123456
2011年06月17日 15:16:11
2楼
有没有高人啊,急求。谢谢
回复
weiling_123456
2011年06月19日 23:16:32
3楼
版主给解答一下呗
回复
breeze25
2011年06月21日 09:27:49
4楼
个人认为ABB的615系列应该和西门子的7SJ68为同一档次产品,但是ABB的615单从性能来说要优于西门子的7SJ68.施耐德的60应该和上述两产品同档次。
按照国标GB50062规定:10000kVA及以上单独运行的变压器或6300kVA及以上的并列运行变压器,应装设纵联差动保护;其它重要变压器及电流速断保护灵敏度达不到要求时,也可装设纵联差动保护。
希望对你有所帮助。
回复
tai3553
2011年06月29日 09:54:26
5楼
施耐德的继电保护好
回复
海中石
2011年07月04日 16:02:27
6楼
施耐德和ABB的用过.好象都还好呀.
回复
weiling_123456
2011年07月06日 12:46:41
7楼
有没有用过的啊,谢谢