4层的框架结构,框架边柱为什么顶层会突变!
qiuwlm
qiuwlm Lv.3
2011年06月17日 12:36:53
只看楼主

本工程在6度区是医院!求解释和处理的方法!

本工程在6度区是医院!求解释和处理的方法!
3488ae31143f404e12cf.zip
20.9 KB
立即下载
免费打赏
qiuwlm
2011年06月17日 12:38:03
2楼
补充一下,是大屋面,梯间屋面在五层,层高均为3.600M!
回复
linjint
2011年06月17日 16:36:19
3楼
顶层框架柱配筋较之下一楼层增多,这不是结构出了什么问题,按计算结果配筋就是,因为3,4层柱端弯矩相差不大,4层轴压力较之三层小;柱内力同属大偏压范围,轴力大结构配筋小
回复
bigbear308
2011年06月19日 01:17:29
4楼

三四层柱端弯矩相差不是不大,是很大。顶层边柱要承担全部梁端弯矩,轴力又小,基本接近抗弯构件,配筋自然比下层大很多
回复