可上人吊顶内,照明应如何考虑?
lqh298581005
2006年05月16日 06:46:16
只看楼主

可上人吊顶内,照明是否考虑安全电压布置灯具?设计上还应注意那些问题?有做过的指点一下谢谢。要考虑火灾报警及探测器布置吗?

可上人吊顶内,照明是否考虑安全电压布置灯具?设计上还应注意那些问题?有做过的指点一下谢谢。要考虑火灾报警及探测器布置吗?
免费打赏
sqh1971
2006年05月16日 10:37:30
2楼

考虑火灾报警及探测器布置是消防要求,得根据规范要求设计.
关于可上人吊顶内,照明是否考虑安全电压布置灯具我个人认为没有必要.
设计上还应注意这些问题
1,可上人吊顶内也要注意上人的地方予留检修口,频繁上人的地方也要考虑马道.
2,上人的地方要注意安全,避免靠近电源或松动的地方上人.最好在设计说明上详细说明.
回复
大鼻山
2006年05月16日 20:59:19
3楼
可上人吊顶的高度、是否有易燃物、建筑类别等问题首先要弄清楚,然后再谈安全电压和火灾报警的事。
回复
aries9705
2006年05月16日 22:37:47
4楼
个人意见:
1,不用考虑预留检修口,因为可上人的吊顶是可以拆卸的,检修时自然有地方上人
2.不用考虑使用安全电压,要考虑的是使用阻燃线,阻燃管,接线盒到灯具要使用阻燃金属软管
3.要考虑灯具的安装方式,是否合理,这个并不重要,甲方同意就行
回复