不同变压器双电源切换开关与UPS负载的问题
z7777zz
z7777zz Lv.4
2006年05月15日 23:42:08
来自于变压器
只看楼主

双路电源供给UPS,主开关是选用三极还是四极?从两台变压器低压侧分别引一路电源至一个双路电源自投自复柜,柜内转换元件为施耐德。如果配电柜所带负荷为常规用电设备,我想在此情况下双路主开关均选用四极开关是应该的。问题是现在所带负荷为两台UPS电源设备(三进三出/380V),而UPS电源设备在正常工作中是不允许零线断开的。如果一路主电源失电的话,肯定要通过ATS转换到备用电源供电,在这个转换过程当中,就出现了UPS电源设备的零线肯定会在很短的一个时间内(可能在一秒之内)产生中断现象。如果UPS所带三相负荷而且很平衡的话,在这个转换时间内会不会致使单相用电设备烧毁?

双路电源供给UPS,主开关是选用三极还是四极?
从两台变压器低压侧分别引一路电源至一个双路电源自投自复柜,柜内转换元件为施耐德。现在UPS电源设备商提出要求:将该柜两个主开关更换为三极(因为该柜负荷就是两台UPS),以保持零线的连通性。问题如下:
1/如果答应设备商要求的话,由于两个电源取自不同变压器,N线如相通,会不会产生事故?
2/如果不更改的话,会不会如设备商所说会烧毁UPS设备和用电设备(因UPS自己没有不产生N线,且负载都是电脑设备)?
变压器为普通民用(写字楼)的 (转自电气设计网)
现在我也遇要差不多相同的问题了 请大家帮助!
免费打赏
z7777zz
2006年05月16日 14:37:35
2楼
怎末没人啊 是太简单了?还是讨论过了?
回复
z7777zz
2006年05月17日 09:52:41
3楼
哟 还是没人? 给个不回复的理由啊
回复
枫-舞之九天
2006年05月17日 10:30:44
4楼
不用四级,我想现在你的两个不同的变压器的接地点都是一个地,N线不断开没有任何问题,所以可以选择三级互投开关.而且是对的,别滥用四级开关.(个人观点)
回复
anglu
2006年05月17日 10:40:55
5楼
有点麻烦,关切中
回复
lhx1108
2006年05月17日 21:22:43
6楼
N线不用断开,不会有事故的,用三级互投开关即可。我们做双电源互投很少用四级的。除图纸及甲方要求。
回复
z7777zz
2006年05月18日 09:02:03
7楼
多谢 那就是说 两条零线并在一个汇流排上使用?
回复
ccc678
2006年05月18日 09:31:03
8楼
支持!
回复
流春
2006年05月18日 09:55:57
9楼

支持!如果两个不同的变压器的接地点不是一个地,是要4级的
回复
z7777zz
2006年05月18日 10:18:27
10楼
这是在一个写在楼里的装修工程 我不董变压器的情况 只知道从大厦不同高压侧的变压器引来各两路电源 分别为5芯电缆

一个写字楼的不同变压器 一般只有一个接地系统吗?也就是N线可以从叠在一起?
回复
tangjianhua1979
2006年05月18日 11:31:25
11楼
这个问题我也不是很明白,关注中,
回复