规范中要求,水喷淋最不利点喷头工作压力需满足不小于0.05MPa,是否可理解为只需将消防高位水箱出水口距最不利点喷头高度定为5米就可满足此要求,而无需设稳压设备?
规范中要求,水喷淋最不利点喷头工作压力需满足不小于0.05MPa,是否可理解为只需将消防高位水箱出水口距最不利点喷头高度定为5米就可满足此要求,而无需设稳压设备?
22楼
,我比较赞同4楼的说法,但有一点,主泵一般是在接到报警后5分钟内才启动,如果在这5分钟内,最不利点的喷头压力可能会因水头损失而减小,此时流量<0.42*(5)的二分之一次幂=0.939L/S,将会达不到喷头的工作流量
回复
23楼
咋能那么理解,又不是消火栓;工作压力当然是工作时候的压力,哪能以满足“准工作状态”的压力来要求!
水箱为初期(水泵启动前)灭火,提供喷头所需的最小压力和水量,刚好5米的静水压根本不能满足要求!
这样是理解失误不应该出现在“英雄”大虾的身上啊!
回复
24楼
规范上白纸黑字不写明了是喷头的工作压力么?怎么还要扯什么准工作态的。。。。。。
回复
25楼
我一般考虑在9米左右呀
屋顶水箱-报警阀前-最不利点 的水头损失。
阻力很大的
回复
26楼
应该进行流量核算,在五米的静压下必须满足规范要求的设计流量,估计喷头间距变小,单位面积的流量才够满足规范,经过流量核算,计算沿程损失,才知道在满足流量的情况下,所需水头值,一般按照规范标注的间距,水箱的高度不能满足所需压力值,所以大多需在水箱间加设稳压设备.
回复
27楼
支持楼上的小贩!!!
回复
28楼
大家注意:新喷规里,还提高了报警阀的损失,以前是2m,现在是4m
再加上水流指示器的2m。光这两项就6m损失了。
我就是不明白,这两项损失是否和通过的流量无关?
即无论通过多少流量,两项损失都是6m?
这样就非得加增压稳压了。
而消火栓系统因为直接由水箱接入最不利消火栓了,故满足7m静压即可。
回复
29楼
理论上讲是可以的,因为在准工作状态下,没有水头损失,只要满足静压即可,工作状态下,喷淋主泵启动,即可满足压力要求.楼主所说"主泵一般是在接到报警后5分钟内才启动"是不正确的,应为30S.在实际工程中,消火栓系统水箱高度至少要满足7m,另外,有条件的话还是尽量保证系统的压力要求.
回复
30楼
肯定不行
回复
31楼
水箱的作用除了提供稳压外,重要的是保证整个管网始终有水,湿式报警装置不容许空管,更不能存气。水喷淋最不利点压力按5米设计是理论上的,考虑到各种因素后经过计算才能满足消防要求。
回复