水喷淋最不利点压力?5米?
robin108
robin108 Lv.5
2006年05月15日 23:34:09
只看楼主

规范中要求,水喷淋最不利点喷头工作压力需满足不小于0.05MPa,是否可理解为只需将消防高位水箱出水口距最不利点喷头高度定为5米就可满足此要求,而无需设稳压设备?

规范中要求,水喷淋最不利点喷头工作压力需满足不小于0.05MPa,是否可理解为只需将消防高位水箱出水口距最不利点喷头高度定为5米就可满足此要求,而无需设稳压设备?
免费打赏
robin108
2006年05月16日 19:35:58
2楼
有没有哪位仁兄,能为我指点一下,~~~~没办法,只好自已先顶一顶,不然别沉了!!!
回复
saerka_rock
2006年05月16日 20:10:40
3楼
不行,有损失的啊,大哥…………
回复
xfd831
2006年05月16日 20:17:11
4楼
你说的是可以的,因为在准工作状态下,没有水头损失,只有静压起作用,所以只要高出5米就可以了.工作状态下,喷淋主泵启动,所以不用怕有问题.
回复
robin108
2006年05月16日 20:51:02
5楼
谢谢楼上二位,我比较赞同4楼的说法,但有一点,主泵一般是在接到报警后5分钟内才启动,如果在这5分钟内,最不利点的喷头压力可能会因水头损失而减小,此时流量<0.42*(5)的二分之一次幂=0.939L/S,将会达不到喷头的工作流量,不知我这种担忧是否必要!
回复
saerka_rock
2006年05月17日 08:09:40
6楼
规范要求的是最小工作压力不能小于0.05MPa,虽然一开始的静压有5米,可是只要一有水流出,工作压力就小于5米水头了。消防水箱储存了前10分钟的消防水量,建规上虽然没有说前期考虑多少个喷头起作用,但是从高规气压水罐容积确定的条文解释里可以看到是考虑5个喷头同时开启的情况的。所有喷头只要一工作,其工作压力均是小于5米压头的,更何况要期望喷淋泵在几秒之内启动?如果只有一个喷头起作用,而它的工作压力小于5米水头,减去局部和沿程水头,出水压力可能只有1米,这时它的出水流量也很小,甚至水流指示器都有不起作用的可能性,还能期望于喷淋泵的及时启动么?
回复
碧水
2006年05月17日 08:36:32
7楼
5米可以满足规范要求。一个喷头打开,水流指示器动作(如果不动作那是指示器质量有问题),启动喷淋主泵。
回复
saerka_rock
2006年05月17日 11:11:16
8楼
不明白,偶保留意见。。楼主多问问吧~
回复
cxh_0722
2006年05月17日 16:37:53
9楼
要考虑损失的,高度不够就加稳压设备。
10。3。1条文说明中说的挺清楚。高位水箱既要起稳压作用,又要在主泵故障时供初期用水。
回复
neardespring
2006年05月17日 21:56:25
10楼
工程上的东东有时候只有通过实验才知效果,否则就仔细计算,最后多给自己留余地。
回复
ah-wangjun
2006年05月18日 05:38:26
11楼

不能这样理解,对比一下高规,所以你需要经过计算,4个喷头的流量,屋顶水箱-报警阀前-最不利点 的水头损失。