【求助】断路器进线和从它上桩头引出的线,截面可以不一样吗?
greengreen
greengreen Lv.3
2011年06月17日 10:41:43
来自于断路器
只看楼主

SJ@I.jpg' /> 打圆圈的2根线截面可以不一样吗?

SJ@I.jpg' /> 打圆圈的2根线截面可以不一样吗?
免费打赏
greengreen
2011年06月17日 10:43:29
2楼
怎么看不到图?? SJ@I.jpg' />
回复
boeing_s
2011年06月17日 11:02:09
3楼
直接链接硬盘图别人是看不到的,你要用上传附件才可以
你说的情况估计类似这张图吧?
回复
nanhu006
2011年06月17日 11:26:07
4楼
这种不会影响吧,只要上端导线的负荷够用就可以了。
回复
蛋腚
2011年06月17日 14:11:27
5楼
应该是一样的,这样的做法是链式连接吧,导线都应该受上级开关保护的。
回复
greengreen
2011年06月20日 19:31:36
6楼
有没有更有说服力的理由啊!!大家讨论下啊!!
回复
白头翁
2011年06月21日 08:20:27
7楼
必须一样,因为同样受断路器保护
回复
dgbyls
2011年06月21日 08:36:39
8楼
不会影响,只要上端导线的负荷够用就可以了。
回复
zxd8083
2011年06月22日 15:40:14
9楼
不影响。只要载流量够就可以了。
回复
greengreen
2011年06月22日 21:30:23
10楼
顶一下!!大家继续讨论啊!!
回复
whatr
2011年06月23日 08:40:12
11楼
可以不同,但是小截面线路的长度要很短很短,

最好的就是小配电箱 在大配电柜旁。
这种相对于链式。并且你的链式还是变截面链式。

规范依据是:民规7.6.8,截面改变处,分支点设断路器。如果不设,就是要满足灵敏度,也就是说小截面线路要短才有可能满足。

长的话,小截面线路就失去保护了
回复

相关推荐