给水管道的坡度有规定吗?
liuzhengmao989898
2011年06月16日 14:41:01
只看楼主

给水管道的坡度专门有规定吗?DN300的管径,500m长,坡度按正常要求要放多大的坡?参照那个规定?谢谢。

给水管道的坡度专门有规定吗?DN300的管径,500m长,坡度按正常要求要放多大的坡?参照那个规定?谢谢。
免费打赏
黄cyzf
2011年06月16日 16:01:53
2楼
《建规》3.5.21 需要泄空的给水管道,其横管宜设有 0.002 ~ 0.005 的坡度坡向泄水装置。
回复
黄cyzf
2011年06月16日 16:03:14
3楼
是《建筑给水排水设计规范>>!
回复
huangzhimin
2011年06月16日 16:11:48
4楼
给水管道布置可埋地、走管沟、明设,没有管道坡度设计的规定。但应注重管道防冻、防腐、伸缩、整体稳定的措施。
回复
couldff
2011年06月16日 22:24:52
5楼
给水管是有压管,需要坡度吗?
回复
liuzhengmao989898
2011年06月17日 09:31:41
6楼
15万平米的小区内的给水、污水、废水、雨水管网宜都设计成环状网从规范角度来说可行吗?请各位大侠指点迷津。
回复
vatybbs
2011年06月17日 10:29:33
7楼
设置成环的目的是为了供水可靠,而且不用15万平米拉出一个大环吧,每栋楼成环且引入管不少于两条就行了。
不懂你污废雨水你设成环状干什么?
回复
changxuanfeng
2011年06月17日 20:38:53
8楼
污、废、雨管你能设计成环吗?
回复
liuchengyongsx
2014年01月15日 16:27:33
9楼
室外给水管道是否有规定
回复
在水一方oo
2014年01月15日 16:48:44
10楼
给水管道一般都是有压流,硬性的坡度规定好像没有
回复
马戈
2014年01月15日 17:57:54
11楼

给水管道一般都是有压流,硬性的坡度规定好像没有
回复