正在做一化工厂房,甲类防爆,需要设置防爆可燃气体探测器,遇见以下几个问题:1,爆炸性气体一共有3种,是不是要在同一个地方需要设置3个不同探测介质的可燃气体探测器?有没有可以探测3种介质的可燃气体探测器?2,本工程爆炸性气体比空气重,可燃气体探测器设置在距地0.3米处,但甲方要用水清洁地面,要求将探测器放高一些,最高设置多高?3,厂房面积约500平方米,可燃气体探测器探测面积大慨多少平米设置一只?
正在做一化工厂房,甲类防爆,需要设置防爆可燃气体探测器,遇见以下几个问题:
1,爆炸性气体一共有3种,是不是要在同一个地方需要设置3个不同探测介质的可燃气体探测器?有没有可以探测3种介质的可燃气体探测器?
2,本工程爆炸性气体比空气重,可燃气体探测器设置在距地0.3米处,但甲方要用水清洁地面,要求将探测器放高一些,最高设置多高?
3,厂房面积约500平方米,可燃气体探测器探测面积大慨多少平米设置一只?
请各位高手指点迷津,谢谢
12楼
应该用三种探测器,因为不同气体的爆炸极限不同,不同的防爆气体探测器我以前也遇到过
回复
13楼
我也不清楚,顶一下吧
回复
14楼
可以用一种探测器,把探测区域内可燃气体成份告诉厂家,厂家可以根据需求进行配置生产,我以前做过,消防验收没问题
回复
15楼
可以用线性探测器,效果交好,比探测感烟\感温要好
回复
16楼
具体可查规范《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 SH3063-1999
回复
17楼
一种可燃气体探测器是可以测多中气体的6种以上;规范要求比空气重安装高度0.3~0.6m;室内保护半径7.5m(15m一个),室外保护半径15m(30m一个)
回复
18楼
不明白的是,什么叫甲类防爆,我只听说过甲类防火。防爆分I、II、III类,对应0区、1区、2区。
0区是不能放任何电气装置的,更别说探测器了。
不过听你的口气,就算是爆炸危险,也应该是1区的吧。
回复
19楼
请问各位有没那本规范具体讲到可燃气体探测器如何设置?
回复
20楼
你可以查一下可燃和有毒气体报经检测设计规范。你说的报警器最高是0.6m
回复
21楼
顶一下。。。。。。。。。。。。
回复