现在一些室内机应里面有个小水泵,所以冷凝水管的位置可以比主机高个50cm,那么对于天花机这一块,安装时最少要预留多大的空间才能放的下。。
现在一些室内机应里面有个小水泵,所以冷凝水管的位置可以比主机高个50cm,那么对于天花机这一块,安装时最少要预留多大的空间才能放的下。。
2楼
这个 一般品牌的样本上都有写出来的。我也不能确定这东西 呵呵。
回复
3楼
其实我也不知道啊
回复
4楼
天井机都有那么一块板子,你拆开包装就知道了
回复
5楼
不同厂家的不一样。主要看天花机的厚度,至于那个排水泵,要看你的冷凝水要排多远,坡度够不够。如果在一定的坡度要求下,排水管不是很长,那就不用考虑那排水泵,如果排水管很长,则需要利用排水泵,也就是安装空间就要更大了
回复
6楼
哦,谢谢各位,受教了。。
回复
7楼
室内机里面有个小水泵?冷凝水可以可以比主机高个50cm?这问题那跟那呀?首先没听谁室内机里面有个小水泵的,你说的主机是室内机还是室外机?如果是室内机,能高吗?没听说过也没见过你说的高50厘米的情况。如果主机指得是室外机,那就与有没有水泵没关系了~~
回复
8楼
室内机有排水泵的,多见于天花嵌入式室内机。
一般这种小型水泵的扬程也就几十厘米而已(30-60厘米左右)
但是千万记住,别以为你整体冷凝水排水管道可以普遍比室内机高这点高度,这个排水泵的实际作用是等效提高了内及排水口位置,目的是便于冷凝水排水管安排出足够坡度的。因为天花嵌入式内机的管都都隐藏于吊顶内,而机组排水口和吊顶底部几乎是同高的,所以冷凝水排水管无法做出足够坡度,会导致排水不畅。
有了这个水泵,就可以吧内机的另凝水排水管直接上翻这几十厘米,随后排水管依旧要逐渐向外倾斜'下坡‘。其实质还是自然重力流排水,而不是压力排水。
该水泵的作用仅限于此,由于这种小水泵的功率很小,根本无法承担较大的压力,所以有些不了解情况的安装人员把排水管由室内机排水口逐渐向外‘爬坡’,机关前后高差未超出水泵扬程,但最后仍旧会导致内机漏水
[
本帖最后由 adingkgb 于 2011-8-24 21:53 编辑 ]
回复
9楼
VRV部分室内机是有小排水泵的,可以稍微提升一下冷凝水。
回复
10楼
一般的四面出风的室内机会有个冷凝水提升泵的 大约能提升50cm,风管机没有
回复