10kV的800kw电机,功率因数0.74,启动计算结果为0.799,采用水阻软启动后,启动电流为2.5倍,还是对电网有冲击,具体压降不是很清楚,问题出在何处?如何解决?
10kV的800kw电机,功率因数0.74,启动计算结果为0.799,采用水阻软启动后,启动电流为2.5倍,还是对电网有冲击,具体压降不是很清楚,问题出在何处?如何解决?
12楼
停机前是否确实是启动过程结束?大电机启动过程时间较长的
回复
13楼
启动电流基本上是正常的,如果你担心对电网瞬间有冲击的话,可以考虑如下方法:若起动电流开始过大,说明电阻配小了,此时应降低电阻液浓度,方法是从水箱中抽出部分液体,同时加入等量的清水,搅匀后重新试车。祝你成功
回复
14楼
学习了,还没用到过高压方面的东西
回复
15楼
回复
16楼
10KV 电缆线路。。6台800KW。。看来他们得专供你了。。。你是大客户啊,,
压降究竟在哪里?电缆线路多远。。?
回复
17楼
还真是系统不一样,我发电厂厂用电系统的1000kW的10kV电机,启动电流6.5倍,直接启动都没问题
回复
18楼
应该是点动试机的缘故,正常运行后应该不会有冲击。
回复
19楼
问题的现象都描述不清楚,线路、负荷、容量等相关的技术参数也不了解
“大概”、“可能”、“估计”、“应该”,问题到这里就只能是猜谜了。
[
本帖最后由 zhang_pz 于 2011-6-17 15:03 编辑 ]
回复
20楼
楼上说的对,在此估计一下:进线变压器容量可能小了点。那就估算一下启动电流为多少可以满足压降要求,然后再调整启动电阻。希望你成功!17#楼说的情况是因为配电变压器容量大。
回复
21楼
过来学习下,我也不太懂....
回复