10kV的800kw电机,功率因数0.74,启动计算结果为0.799,采用水阻软启动后,启动电流为2.5倍,还是对电网有冲击,具体压降不是很清楚,问题出在何处?如何解决?

10kV的800kw电机,功率因数0.74,启动计算结果为0.799,采用水阻软启动后,启动电流为2.5倍,还是对电网有冲击,具体压降不是很清楚,问题出在何处?如何解决?
免费打赏
lzq_03
2011年06月17日 17:51:54
22楼
应该是启动时间过短,电机还未完全启动起来(启动电流还未下降)就切除水阻了。
回复
xing_zai
2011年06月17日 20:57:27
23楼
学习了!!!!!!!!!!!!
回复
y502x
2011年06月17日 22:57:22
24楼
你最好把情况说更详细一些,例如0.799指的是母线还是电机端头电压?水阻是多长时间退出?电动机报导动什么类型的负载?电缆的规格\长度?你所说的冲击是对电网还是其它设备.其实0.799已接近0.8,一般不频繁起动的电机,母线电压不低于0.8通常是可以的.
回复
zz-31
2011年06月17日 23:47:35
25楼
启动电流基本上是正常的,如果你担心对电网瞬间有冲击的话,可以考虑如下方法:若起动电流开始过大,说明电阻配小了,此时应降低电阻液浓度,方法是从水箱中抽出部分液体,同时加入等量的清水,搅匀后重新试车。我支持这条
回复
zz-31
2011年06月17日 23:52:34
26楼
还有大型设备的启动 最好是在自己所在网络的负荷减到最小的时候启动 并且实时的和你的上级网络做好沟通 可以得到实时的开车数据 以便对以后设备的全面运转有具体的了解
回复
wangxf
2011年06月17日 23:53:17
27楼
赞成13楼的说法,支持!
回复
menghuanshiqing
2011年06月18日 10:03:58
28楼
才2.5倍啊,我这有两台4600KW的10KV电机,也是用的水电阻启动,启动电流有1200A,4倍,电网倒是没有问题,是不是我这个的电阻设的太小了?启动时间一般是30-35S
回复
hsa8
2011年06月18日 10:50:19
29楼
这个供电部门说冲击的具体情况?按说800KW的电机小的很,我这里8000KW的电机,启动电流3倍都一点问题没有。可以适当调整水阻柜的启动电阻,
回复
ad200404
2011年06月18日 14:45:14
30楼
800kw,2.5倍的启动电流应该不至于对电网造成冲击的!是不是你们这个线路上还有其他的设备,和电力部门沟通详细了再说吧