10kV的800kw电机,功率因数0.74,启动计算结果为0.799,采用水阻软启动后,启动电流为2.5倍,还是对电网有冲击,具体压降不是很清楚,问题出在何处?如何解决?
10kV的800kw电机,功率因数0.74,启动计算结果为0.799,采用水阻软启动后,启动电流为2.5倍,还是对电网有冲击,具体压降不是很清楚,问题出在何处?如何解决?
2楼
2.5倍额定电流,才115A,还对电网(系统)有冲击?
怪你主变容量太小。
回复
3楼
10kV 线路是供电部门直配到现场的,从变电站接出,其主变容量我没得选择。
回复
4楼
压降是在哪测到的?是在主变的母线侧还是在现场的负荷侧?若在母线侧则只能进一步调整启动过程(这种情况不太可能,电力部门的10KV系统容量不可能这么小的),将启动电流降下来.若是现场的负荷侧则加大直配线路的截面吧
回复
5楼
是在机组点动试验时,供电部门说有冲击,应该是主变的母线侧,现在只是电话联系,具体要明天到现场才清楚。共是6台机组,800kW*6。不过点动都是单台机组,我想也不至于主变容量这么小,就是怕是T接进来的。供电线路LGJ-240一段加YJV22-3*300。
回复
6楼
试验方式有问题,大容量电机不应频繁点动,易造成电网波动,不仅仅是电压降低的问题.若是工艺要求必须要点动试车,则与电力部门好好的沟通一下吧.正常使用后应该没什么问题的.
回复
7楼
你这可能使用的是弹操的真空断路器控制的吧
回复
8楼
区管分析的对 有可能主变的 容量太小
还有可能同时启动其他设备 ??
回复
9楼
有些区管或版主在回答别人的提问时,能否慎重一点.你们见过这么小容量的10KV电网吗?而且项目的可行性研究阶段或初步设计阶段是要有电力部门审查的,若是电网容量不够电力部门是不会让你通过审查的,知道吗?
回复
10楼
就是启动完后运行约10分钟后断网,如果启停平滑的话,应该也不会有太大冲击呀。
回复
11楼
是启动10分钟后,还是启动结束后再运行了10分钟停机?是在什么阶段对电网产生了冲击?
回复