一类高层,底部一层停车场,地上两幢单元住宅各二十九层。消防系统的屋面有水箱(用于生活和消火栓稳压),地下室有一消防水池,两台喷淋泵,两台喷淋稳压泵,一个气压罐。现是否一定要在天面水箱连接一条管道到喷淋的湿式报警阀前,作为喷淋的稳压?不连接是否可行?
一类高层,底部一层停车场,地上两幢单元住宅各二十九层。
消防系统的屋面有水箱(用于生活和消火栓稳压),地下室有一消防水池,两台喷淋泵,两台喷淋稳压泵,一个气压罐。
现是否一定要在天面水箱连接一条管道到喷淋的湿式报警阀前,作为喷淋的稳压?
不连接是否可行?
2楼
不需要吧,既然有地下室稳压泵。
回复
3楼
我不知道你在做设计时屋顶水箱就没有自动喷淋出水管吗?地下的稳压泵不设还可以,我感觉水箱喷淋管还是必须的。
回复
4楼
屋顶喷淋的稳压管和地下室的稳压泵的作用都是一样,用于喷淋的稳压,但问题就是两者都设,还是只除其一呢。水箱对于最不利点的喷头压力也不一定能满足。
回复
5楼
规范是明确要天面水箱的稳压管。
回复
6楼
两台喷淋稳压泵,一个气压罐。 浪费啊!
回复
7楼
如果只是地下车库的设计自动喷淋,核算一下屋顶水箱的出水压力是否能满足地下车库的自动喷淋出水管所需压力,能满足则可节约两台喷淋稳压泵,一个气压罐,反之就必须采用两台喷淋稳压泵,一个气压罐稳压.
回复
8楼
把水箱垫高,保持最不利点水压5米(动压),如果不行的话,一类高层设两台稳压泵一备一用,再设气压罐调节容积150L(D600*1800隔膜式参考),二类高层可能可不设备用泵(消火栓是这样,喷淋还拿不准),稳压泵设在天面比较好。有一点应该理解的是,天面的稳压管一定要接入湿式报警阀前,不接的话可能造成即使某处起火了喷头喷水但湿式报警阀不动作水力警铃不报警。