丘陵地区地势高差很大,雨污水规划期间管径坡度怎么控制
zhangrunxi
zhangrunxi Lv.3
2011年06月16日 09:35:29
只看楼主

对于丘陵地区,地面高差比较大,地面坡度大的可能4%,有些地方可能坡度千分之一,这样的地形在做规划的时候,上游地面坡度大,管径坡度基本追地面坡度,所以上游管径小,中间碰到地面坡度小,管径必然放大级数很多,到下游地面坡度变大,满足流量的前提下,管径计算结果比中间管径小,可是不能下游管径比上游小,所以只能追上游管径,但坡度很大,所以导致设计流量比实际流量大很多……我想问问各位对于丘陵地区地势变化比较大的地区,管径的坡度一般控制到多大就做跌水,或者说管径的流速控制到多少,规划5M/S,实际设计到这么大流速对管道冲刷肯定严重,所以想问问做丘陵地区的管线的高手,一般这样的情况怎么考虑 做规划的时候,有人会说沿线可以做跌水,可是做规划,坡度一般追地面,地面一般只考虑两端路口高程,沿线跌水规划期间是反映不出来的,就是想问问规划期间,对于丘陵地区的管线,在计算的时候,一般坡度控制最大是多少,流速控制到最大是多少,当然我说的是经验,前期规划考虑的不周,后期施工图设计时候需要改动很大,前期规划做不好,规划管径和施工图管径会相差很大,因为施工图可以根据实际道路施工图进行跌水调整坡度,导致管道管径坡度都有所改变,可是规划的时候如果能更加的贴近,我想这就要考虑高低起伏比较大的地区,应该对管道的坡度和流速有个最大的限制,这样可以控制住埋深,即使将来做跌水,埋深上也好很多,我简单说了说我的想法,做过丘陵地区雨污水规划的高手多指教啊。期待回帖!谢谢

对于丘陵地区,地面高差比较大,地面坡度大的可能4%,有些地方可能坡度千分之一,这样的地形在做规划的时候,上游地面坡度大,管径坡度基本追地面坡度,所以上游管径小,中间碰到地面坡度小,管径必然放大级数很多,到下游地面坡度变大,满足流量的前提下,管径计算结果比中间管径小,可是不能下游管径比上游小,所以只能追上游管径,但坡度很大,所以导致设计流量比实际流量大很多……我想问问各位对于丘陵地区地势变化比较大的地区,管径的坡度一般控制到多大就做跌水,或者说管径的流速控制到多少,规划5M/S,实际设计到这么大流速对管道冲刷肯定严重,所以想问问做丘陵地区的管线的高手,一般这样的情况怎么考虑 做规划的时候,有人会说沿线可以做跌水,可是做规划,坡度一般追地面,地面一般只考虑两端路口高程,沿线跌水规划期间是反映不出来的,就是想问问规划期间,对于丘陵地区的管线,在计算的时候,一般坡度控制最大是多少,流速控制到最大是多少,当然我说的是经验,前期规划考虑的不周,后期施工图设计时候需要改动很大,前期规划做不好,规划管径和施工图管径会相差很大,因为施工图可以根据实际道路施工图进行跌水调整坡度,导致管道管径坡度都有所改变,可是规划的时候如果能更加的贴近,我想这就要考虑高低起伏比较大的地区,应该对管道的坡度和流速有个最大的限制,这样可以控制住埋深,即使将来做跌水,埋深上也好很多,我简单说了说我的想法,做过丘陵地区雨污水规划的高手多指教啊。期待回帖!谢谢
zhangrunxi
2011年06月17日 10:41:15
2楼
没人顶我自己顶个!高手速来指导谢谢!
回复
tomilare
2011年06月17日 17:11:32
3楼
我做排水规划和法定图则、控规的时候,一般按照一个埋深控制;保证下游的规划流量不比上游小,到下游的时候按照现在通用的公式会出现下游的管径比上游小,这个有相关的文章可以看。
回复
cmxiaopang
2011年06月19日 14:25:01
4楼
首先,楼主你的想法和做法绝大多数是正确的,但有几点需要明白,一般来说丘陵地区管道布置肯定是沿着道路随坡就势的,但需要考虑管道的设计参数,坡度、埋深两个就行。坡度最主要的就是决定流速,埋深则会决定造价及施工难度,所以说管道规划设计中应该以相对应的埋深为原则,另外辅以流速核查管道设计的好坏。期间虽然你没法决定哪里跌水,但是跌水过程对于你下一个路口的管道埋深不会有丝毫的影响,所以说完全解决了你的担心。只是一种探讨,我做过威海的雨水规划就是这样考虑的。
回复
langqiao
2011年06月24日 17:11:09
5楼
一般情况下,坡度较大设跌水井或阶梯式跌水井,如果突然坡度变得非常缓,可以将管径加大一级.
回复
cgli
2011年06月28日 12:00:06
6楼
坡度太大,需要控制好流速,建议最好不要接近5m/s,规范是5,流速越大可定的冲刷现象越严重;因此对于坡度大的地方可以结合道路坡度和跌水两种办法合理考虑;至于管径,下游管径最好不要小于上游的,实在要小,那么也不能小于一级以上。
回复
zenglin727
2011年06月28日 14:49:15
7楼
打酱油,路过~~~~
回复
xyy47
2011年06月30日 16:03:22
8楼
规范规定,在缓坡到陡步的时候,下游管径不能小于上游管径的二级。
回复
kangjian1319
2011年07月02日 12:16:04
9楼
路过,不是太明白,帮楼主顶一下吧
回复
若水
2011年07月02日 16:23:32
10楼
“可是不能下游管径比上游小”
下游坡度比上游大很多的时候,管径可以适当取小
“做规划的时候,有人会说沿线可以做跌水,可是做规划,坡度一般追地面,地面一般只考虑两端路口高程,沿线跌水规划期间是反映不出来的”
如果你需要考虑沿线做跌水的话,管道设计坡度就不能追地面坡度了。只需要定管道两端管底标高和你所希望的坡度值,到时该怎样跌水,在做施工图的时候就会考虑的了。在规划的时候不需要反映如何跌水。
回复
waterdhg
2012年03月26日 17:07:46
11楼
打酱油,路过~~~~
回复

相关推荐