变压器零线接地
amdintellive
2011年06月16日 08:24:51
来自于变压器
只看楼主

请教高手我们单位新建一个厂子,变压器放在楼顶,问下零线接地是否可以和楼房的接地共用一个接地网呀

请教高手我们单位新建一个厂子,变压器放在楼顶,问下零线接地是否可以和楼房的接地共用一个接地网呀
免费打赏
huajx001
2011年06月16日 08:35:53
2楼
当然可以。而且还好些,变压器接地电阻只需4欧就满足要求,而建筑的接地网要求1欧。
回复
czs159
2011年06月22日 19:27:19
3楼
回复
heyongminghe
2011年06月22日 22:41:38
4楼
你的避雷接地接在什么地方?