http://co.163.com/forum/content/400_350006_1.htm原有主体是普通多高层框剪结构,10层,其中2层3层局部为空层,如酒店大堂似,现甲方要求把这个空间利用上,用来做办公室,用钢结构处理,工程所在地位于8度区内,请问路过的高手,这样的结构需要考虑地震作用吗?如需,如何考虑?钢梁支撑于砼上,由于主体已经作好,没有预埋件,梁柱节点如何处理?是用刚接还是铰接处理?这样对原有主体结构会有多大的影响.

http://co.163.com/forum/content/400_350006_1.htm
原有主体是普通多高层框剪结构,10层,其中2层3层局部为空层,如酒店大堂似,现甲方要求把这个空间利用上,用来做办公室,用钢结构处理,工程所在地位于8度区内,请问路过的高手,这样的结构需要考虑地震作用吗?如需,如何考虑?钢梁支撑于砼上,由于主体已经作好,没有预埋件,梁柱节点如何处理?是用刚接还是铰接处理?这样对原有主体结构会有多大的影响.
免费打赏
牛逼闪闪放光芒
2006年05月24日 09:08:31
2楼
应该考虑地震作用!一般铰接处理!