有关油浸变压器油坑的问题
pirate_boy
pirate_boy Lv.7
2011年06月15日 23:23:46
来自于变压器
只看楼主

多大容量的油浸变压器需要设置油坑,还是都需要设置?油坑的建设有什么规范要求么,请大师赐教

多大容量的油浸变压器需要设置油坑,还是都需要设置?
油坑的建设有什么规范要求么,请大师赐教
免费打赏
lingxuct
2011年06月16日 10:02:44
2楼
建议楼主查《设计规范》。
回复
pirate_boy
2011年06月16日 13:17:06
3楼
主变压器等充油电气设备,当单个油箱的油量在1000kg以上,应同时设置储油坑及总事故油池,其容量分别不小于单台设备油量的20%及最大单台容量的60%。储油坑的长宽尺寸宜较设备外廊尺寸每边大1m,总事故油池应有油水分离的功能,其出口应引自安全处所。
回复
szh0111
2011年06月16日 15:04:42
4楼
上楼的说得比较全了
回复
yayacs1980
2011年06月19日 16:30:06
5楼
油坑深度有个计算公式的
回复