大家都知道,选取风量的那个表下面有个说明:当采用单扇门时,其风量可乘0.75的系数,当有2个或2个以上的出入口时,其风量应乘以1.5-1.75的系数,对于下面这个图的前室来说,有几个出入口呢?[ 本帖最后由 zoushan1986 于 2011-6-15 22:56 编辑 ]
大家都知道,选取风量的那个表下面有个说明:当采用单扇门时,其风量可乘0.75的系数,当有2个或2个以上的出入口时,其风量应乘以1.5-1.75的系数,对于下面这个图的前室来说,有几个出入口呢?
[
本帖最后由 zoushan1986 于 2011-6-15 22:56 编辑 ]
2楼
看楼主的图应该是前室、防烟楼梯分别送风,所以前室只计算双门就OK了。如果防烟楼梯是自然通风方式,就要加上通向防烟楼梯的门了。不过个人认为通向防烟楼梯的门用压差法就好,至于电梯门。。很纠结现在的电梯貌似都有考虑密封性的设计,按压差法加上也是一种保守做法。个人理解,请高手指正
回复
3楼
我个人认为电梯门是不能算的。
回复
4楼
只需算一扇双开的门就可以了。
回复
5楼
呵呵,谢谢大家,今天弄清楚了,只用算一扇门就可以了
回复
6楼
原来如此啊 学到不少东西 呵呵
回复
7楼
原来如此,不过从图上看似乎是楼梯间单独送风的
回复
8楼
电梯门也要计算进去的,可以看《实用供热空调设计手册》
回复
9楼
计算一个双门就可以~
个人认为~
回复
10楼
我现在也很纠结这个问题,一般这种情况我们做的时候是按照两个门计算的,因为审图的这样要求的,但是我记得以前有位老师说过,一出和一入算一个门,此图应该算一个门。我个人认为老师说的对的,因为如果照审图的那样凡事消防电梯的合用前室门肯定是大于两个了。没有权威认识的解答,只能听审图的了。
回复