求助:关于选取风量的问题
zoushan1986
2011年06月15日 22:47:50
来自于通风排烟
只看楼主

大家都知道,选取风量的那个表下面有个说明:当采用单扇门时,其风量可乘0.75的系数,当有2个或2个以上的出入口时,其风量应乘以1.5-1.75的系数,对于下面这个图的前室来说,有几个出入口呢?[ 本帖最后由 zoushan1986 于 2011-6-15 22:56 编辑 ]

大家都知道,选取风量的那个表下面有个说明:当采用单扇门时,其风量可乘0.75的系数,当有2个或2个以上的出入口时,其风量应乘以1.5-1.75的系数,对于下面这个图的前室来说,有几个出入口呢? 未命名.jpg 未命名.jpg

[ 本帖最后由 zoushan1986 于 2011-6-15 22:56 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
design_d
2011年06月23日 10:33:28
12楼
这个我觉得规范应该给个明确的说法。
按道理发生火灾时,防烟楼梯间也正压送风,而且防烟楼梯间的正压大于合用前室,所以合用前室的风不向防烟楼梯间泄露,按一个双开门计算。
但是,防烟楼梯间那么大,靠比合用前室大10%几的风量,防烟楼梯间本身的正压能实现都很困难,更别说相对合用前室的正压了。(正压值可按换气次数结合门缝估算)
所以规范对于正压送风的规定应该全部推翻。