这样搭接梁钢筋有错吗????
xb561233
xb561233 Lv.8
2011年06月15日 16:15:37
来自于建筑施工
只看楼主

梁钢筋搭接问题,上部筋为通长筋,我就感觉怪怪的,但又说不哪里有问题,问过一些老同事他们说肯定错了,叫我自己想,大家帮帮忙看看~~ ,



梁钢筋搭接问题,上部筋为通长筋,我就感觉怪怪的,但又说不哪里有问题,问过一些老同事他们说肯定错了,叫我自己想,大家帮帮忙看看~~
, 未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
cqrxieguanglin
2011年06月16日 16:09:13
12楼
钢筋搭接要错开,错开距离是35d。好像是35d,你看看施工技术规范嘛,上面有
回复
博志思远
2011年06月16日 16:37:44
13楼
一般情况下是按照规范施工的,你这个情况不属于最佳搭接位置,如果非要在这个地方搭接,需要经过设计院验算同意最好。
回复
cgc2010
2011年06月16日 17:18:16
14楼
上部钢筋这样搭如果已经避开加密区是可以的,而且这个位置非常好可以很好的把搭接接头控制在50%以内。下部钢筋入过梁跨度部是很大最好部要搭,直接锚入支坐,如跨度大在这里搭也正确的。
回复
潇洒哥丶
2011年06月16日 17:34:33
15楼
按常规来讲(支座负筋与集中标注的通长钢筋直径相同时),框架梁的上部纵筋连接位置在跨中1/3区域即可,梁的下部钢筋在03G101-1中并未说明,但在06G901-1中对框架梁的下部纵筋的连接位置做出了规定,就是在支座的1/4处。
但是在 梁下部纵筋要做连接的时候要注意3点:1.应采用等强高质量的机械连接接头;2.接头百分率不应大于50%;3.接头位置要左右错开设置。

从弯矩图上来讲,通常我们的框架梁都是连续的,是属于超静定结构,一般连续几跨的的弯矩图类似于正弦曲线的分布。那么很明显,在正负弯矩小的地方是可以进行钢筋连接的。

最后一点要说明的是:有的朋友认为,当支座负筋与梁的集中标注通长钢筋直径不同是属于错误设计,这一点是不对的,那是因为在个别支座的负弯矩会过大,必须加大钢筋直径才能抵抗支座处的负弯矩,那么此时梁上部通长钢筋的连接位置可以不在跨中1/3内,而在紧贴在跨中1/3向支座方向的,有兴趣的朋友可以看下 101-1中的第54页图中有个lle,那么这个lle到底是什么钢筋和什么钢筋连接呢?可以好好的研究一下哦。

个人观点,有说的不妥的地方还望大家提出,以便共同探讨进步。

附06G901-1中的相关图

[ 本帖最后由 former1986 于 2011-6-16 17:36 编辑 ]
回复
zhibo1986
2011年06月16日 17:35:41
16楼




这个说的比较靠谱
回复
潇洒哥丶
2011年06月16日 17:37:21
17楼
其实楼主只要懂一些简单的结构知识,钢筋在哪里连接是很容易理解的。
回复
wuguang321
2011年06月16日 17:59:15
18楼
上部筋为通长筋,,,是没问题的,下部筋要看共有几个接头,,规范规定受压区接头同一截面不大于50%,,不在跨中范围就行
回复
impact1206
2011年06月16日 19:12:17
19楼
面筋搭接位置错误,下部红色的,基本还能满足,,剩下的就是根据抗震等级,以及砼的标号选择锚固长度了,还有就是端支座的锚固长度,,,多看03G101,,,所有的问题都能找到答案的,,
回复
lkx15
2011年06月16日 20:14:06
20楼
不一定错,要看看设计, 有些设计可以允许!
回复
sxlfjgj
2011年06月16日 22:38:00
21楼
尽量把钢筋的接头错开,上部钢筋的搭接位置最好不要放在靠近支座的位置,那里受力最大,这在三大力学上基本的知识。
回复

相关推荐

APP内打开