这样搭接梁钢筋有错吗????
xb561233
xb561233 Lv.8
2011年06月15日 16:15:37
来自于建筑施工
只看楼主

梁钢筋搭接问题,上部筋为通长筋,我就感觉怪怪的,但又说不哪里有问题,问过一些老同事他们说肯定错了,叫我自己想,大家帮帮忙看看~~ ,



梁钢筋搭接问题,上部筋为通长筋,我就感觉怪怪的,但又说不哪里有问题,问过一些老同事他们说肯定错了,叫我自己想,大家帮帮忙看看~~
, 未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
tmzxlf
2011年06月17日 08:34:53
22楼
钢筋搭接最好避开受拉区,这是由钢筋混凝土构件的受力性能决定的。连续梁上筋跨中1/3,下筋梁端1/3搭接就是这个道理。
回复
qgn1962
2011年06月17日 08:41:30
23楼
不能说一定有错,规范中有明确说明,但上部钢筋在跨中搭接,下部钢筋在支座搭接,是框架结构的规律吧
回复
sczbmy
2011年06月17日 08:46:58
24楼
下部钢筋搭接区域正确,上部钢筋搭接在跨中1/3处
回复
夜宿寒林
2011年06月17日 09:11:07
25楼
上部钢筋最好在跨中Ln/3范围内搭接。下部最好在支座处搭接,如果有困难最好避开跨中Ln/3范围内搭接。
回复
xb561233
2011年06月17日 10:02:23
26楼




非常感谢你的详细回答,日后还要多多向你请教
回复
jianzhufdm
2011年06月17日 11:06:27
27楼
上部应该是在跨中的1/3区段,下部连接为箍筋加密区以外至柱边1/3区段
回复
潇洒哥丶
2011年06月17日 11:12:57
28楼


请教谈不上,如果有问题可以发问,我们大家共同研究,共同把问题解决,即帮助了你,我自己也学到了好多知识。
回复
shenxiong007
2011年06月17日 19:43:43
29楼
说的不错·~~
回复
quzhen9277
2011年06月17日 21:10:32
30楼
上部钢筋在跨中搭接,避开箍筋加密,图中位置可以、
下部钢筋在支座处搭接,这个位置也行,但最好再向支座处延伸一下~
回复
syq007007
2011年06月17日 23:11:57
31楼
钢筋搭接通常都尽量在受力较小的部位进行,如框架梁上部一般来说在跨中1/3处受力最小,下部一般来说在支座最小...所以一般选择上部钢筋在梁的跨中的1/3处,下部钢筋在支座处.
回复

相关推荐

APP内打开