施工单位、设计院改方案,损失怎么算?
yjig
yjig Lv.7
2006年05月14日 22:36:20
来自于甲方业主
只看楼主

设计院的图纸中:变压器采用瓦斯保护,施工时,设计院与施工单位自作主张将其取消,待我们发现时,为时已晚,无法挽救,只能默认。现唯一的办法就是换干式变压器,但干式变压器的价格比我们原来的(油浸式)高,且安全性能也好。现请问各位:换变压器的差价如何分配?全部由施工单位及设计院承担?还是各自一半?

2006年06月02日 09:06:22
12楼
同意找监理
回复
hgxhzxz
2006年06月03日 11:40:03
13楼
我看这年头监理是个仿子..............

回复
lihuatan
2006年06月03日 13:25:57
14楼
不管怎么说,也不管以前设计合理与否,总之他们私下这样改是不合理的,没有走正常的手续,设计变更应该经过甲方、监理单位同意认可。
回复
suntuolin
2006年06月03日 13:43:43
15楼
应该依照合同进行索赔,或者根据改动的合理性进行相应的价格计算。
回复
foxluck
2006年06月04日 21:19:30
16楼
有施工单位和设计串通的吗?除非是垄断工程!
回复
hzjahgx
2006年06月05日 10:46:14
17楼
我也是有同感,现在工程中有设计变更,你问设计他就说施工出联系单,设计确认这样的变更你放心吗?
回复
liyandeng
2006年06月05日 11:03:28
18楼
我们公司对于设计变更有控制措施,涉及造价增加在1万元以下的由监理、项目管理公司审批,涉及造价增加在1万元以上的就由我们公司来审批了,哪一家违反合同条款,就由哪一家按照合同条款进行赔偿。
回复
xiao_long
2006年06月05日 14:04:32
19楼
甲方可以要求任何一方或双方赔偿
回复
hhsscc
2006年06月05日 14:22:30
20楼

业主承担,改干变不是更好吗?
回复
jgzy
2006年06月05日 15:34:01
21楼
三楼“安装女兵”的解决方法只是技术层面上的处理,但要彻底解决损失的问题还是应该首先向施工方索赔。因为设计的任何修改都必须通过甲方来传达给乙方,这样的设计修改才是有效的设计修改,否则,如楼主所说的情况完全属于乙方未按合同约定的图纸施工的违约行为,理应承担由此引起一切损失的赔偿责任。至于设计方,如果甲方没有明确要求用“瓦斯保护”的话且新的设计也能满足(本人不懂电专业)有关技术规范等的要求的话,则可以不用承担责任;否则也应该承担一定的赔偿责任。
回复

相关推荐