框剪结构的桩基承台问题求教。
hfhdpc
hfhdpc Lv.2
2011年06月15日 09:58:11
只看楼主

我们常做的底部框架-剪力墙结构,那种带剪力墙的柱子下如果做桩基础,用PKPM的查桩数量图(已经设置好了单桩承载力和桩径),得出的所需桩数与根据标准组合叠加(柱的荷载和剪力墙的荷载)后除以单桩承载力得出的数值不一样。前者比后者大,不知道PKPM计算桩数量是按哪种荷载组合计算的?

我们常做的底部框架-剪力墙结构,那种带剪力墙的柱子下如果做桩基础,用PKPM的查桩数量图(已经设置好了单桩承载力和桩径),得出的所需桩数与根据标准组合叠加(柱的荷载和剪力墙的荷载)后除以单桩承载力得出的数值不一样。前者比后者大,不知道PKPM计算桩数量是按哪种荷载组合计算的?
免费打赏
ymfzju
2011年06月15日 11:20:54
2楼
有些桩并不能发挥其承载力。如柱下单桩,单桩承载力为1200kN,柱底标准值900kN,这样就造成了桩承载力的富余,所以桩的总数就要增加了。
回复
hfhdpc
2011年06月16日 09:14:04
3楼
对于单独柱下的桩数量,PKPM计算的很准确,比如手算用某单独柱的荷载标准值除以单桩承载力得出所需桩数为2.1,那么在桩数量图上显示的就是2.1,完全准确,但对于多个节点下的桩数量(墙柱组合的那种)采用此法计算就不对了。对于楼上所说的富余量,只是在PKPM画施工图的时候体现出来的,比如计算需2.1根桩,那么生成的就是3根桩,这样每根桩承载力就有了富裕。
回复
conqu1122
2011年06月16日 12:00:50
4楼
学习了,谢谢
回复
kularbody
2011年06月16日 12:36:46
5楼
THS~~~~~~~~~~`
回复
zhaowenfang555
2011年06月16日 20:42:18
6楼
学习学习
回复
wym12000
2011年06月17日 10:07:44
7楼
多谢楼主分享心得 受益匪浅
回复
fsthb
2011年06月17日 10:56:36
8楼
用竖向导荷 手算算 布桩
回复
wanpeng11111111
2011年06月17日 15:21:08
9楼
多谢楼主分享心得 受益匪浅
回复
wg-zzy
2011年06月17日 15:43:08
10楼
用桩基变刚度调平可以解决这一问题
回复
hb-czg
2011年06月18日 15:08:33
11楼
由弯矩引起的,特别是底框-剪力墙结构更明显,剪力墙承担很大的弯矩,所以桩数就多啰