我们常做的底部框架-剪力墙结构,那种带剪力墙的柱子下如果做桩基础,用PKPM的查桩数量图(已经设置好了单桩承载力和桩径),得出的所需桩数与根据标准组合叠加(柱的荷载和剪力墙的荷载)后除以单桩承载力得出的数值不一样。前者比后者大,不知道PKPM计算桩数量是按哪种荷载组合计算的?
我们常做的底部框架-剪力墙结构,那种带剪力墙的柱子下如果做桩基础,用PKPM的查桩数量图(已经设置好了单桩承载力和桩径),得出的所需桩数与根据标准组合叠加(柱的荷载和剪力墙的荷载)后除以单桩承载力得出的数值不一样。前者比后者大,不知道PKPM计算桩数量是按哪种荷载组合计算的?
2楼
有些桩并不能发挥其承载力。如柱下单桩,单桩承载力为1200kN,柱底标准值900kN,这样就造成了桩承载力的富余,所以桩的总数就要增加了。
回复
3楼
对于单独柱下的桩数量,PKPM计算的很准确,比如手算用某单独柱的荷载标准值除以单桩承载力得出所需桩数为2.1,那么在桩数量图上显示的就是2.1,完全准确,但对于多个节点下的桩数量(墙柱组合的那种)采用此法计算就不对了。对于楼上所说的富余量,只是在PKPM画施工图的时候体现出来的,比如计算需2.1根桩,那么生成的就是3根桩,这样每根桩承载力就有了富裕。
回复
4楼
学习了,谢谢
回复
5楼
THS~~~~~~~~~~`
回复
6楼
学习学习
回复
8楼
用竖向导荷 手算算 布桩
回复
9楼
多谢楼主分享心得 受益匪浅
回复
10楼
用桩基变刚度调平可以解决这一问题
回复
11楼
由弯矩引起的,特别是底框-剪力墙结构更明显,剪力墙承担很大的弯矩,所以桩数就多啰
回复