为什么加腋? 水平加腋:参考高规6.1.3梁柱中心线不能重合时(9度偏心距不应大于该方向的柱宽的1/4,其余情况不宜大于偏心方向柱宽的1/4),且偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取梁端水平加腋方式。6.1.3条文说明:水平加腋方式能明显改善梁柱节点的承受反复荷载性能。 竖向加腋是为了以结构构形所达到的拱效应调整内力,可以看做是反调幅,根据力学原理,是能够保证结构安全的,加腋后,梁下部受压,不配钢筋都可以,我觉得,你的加腋段配筋能够保证加腋处强度能够满足结构构形的需要就可以了,底部纵筋一排就行,加强些箍筋。

为什么加腋?
水平加腋:参考高规6.1.3梁柱中心线不能重合时(9度偏心距不应大于该方向的柱宽的1/4,其余情况不宜大于偏心方向柱宽的1/4),且偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取梁端水平加腋方式。6.1.3条文说明:水平加腋方式能明显改善梁柱节点的承受反复荷载性能。



竖向加腋是为了以结构构形所达到的拱效应调整内力,可以看做是反调幅,根据力学原理,是能够保证结构安全的,加腋后,梁下部受压,不配钢筋都可以,我觉得,你的加腋段配筋能够保证加腋处强度能够满足结构构形的需要就可以了,底部纵筋一排就行,加强些箍筋。
--- kenhui

水平加腋,竖向加腋在结构分析和设计软件中怎么处理?

PKPM]新天地杂志0601期咨询台摘编
问:现在的软件计算能否考虑并计算加腋梁?
咨询台:目前对于加腋梁一般分为三段处理,通常两端加腋部分可用变截面梁来输入,对于不加腋的中间段,可用等截面梁输入。
-------ZZZ825

Sap2000,midas中变截面梁方式处理


加腋的高度,长度,相关构造要求?
1) 水平加腋构造要求:高规6.1.3
2) 03GB101-1图集P60页框架梁加腋构造图


3)《G101系列图集施工常见问题答疑图解》08G101-11 p53页竖向加腋
a) 施工图中注明加腋尺寸,有抗震设防要求的,加腋范围内箍筋均要求加密,加密要求在图纸为交待时同框架梁端箍筋加密要求的直径和间距!
b) 两端加密区长度从加腋弯折点开始计算,不应将加腋长度计算在内。
c) 加腋范围内增设纵向钢筋不少2根,并锚固在框架梁和框架柱中;垂直加腋纵筋由设计确定!

4)《混凝土构造手册》p129梁支托配筋。
《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》(中国建筑工业出版社,2003.2)第9.5.4条.




加腋构造理解:
03GB101-1图集P60页框架梁加腋构造图,注2.中提到“当梁结构平法施工图中加腋 部位的配筋未注明时,其梁腋的下部斜纵筋为伸入支座的梁下部纵筋根数n的n-1根(且不少于两根),并插空放置;其箍筋与梁端部 的箍筋相同”。

(1)03GB101-1图集写这句话的真正意思是什么呢?其中“n-1”到底指的是梁下部所有纵筋配筋根数n的n-1根还 是指梁下部纵筋配筋的底层钢筋根数n的n-1根呢?
“n-1”应该是指梁下部所有纵筋配筋根数n的n-1根。

2)加腋处的箍筋应该怎么绕呢?是梁顶筋和梁底筋绕一道、梁顶筋和加腋底筋 再绕一道嘛?
可以加开口箍,直径、肢数同梁端部 。
-----生命之舟

加腋长度要求:抗剪用腋(现在混凝土标号都不低,此情况并不多)由剪力包络图决定;抗弯用腋由配筋包络图决定,建议腋根(柱处)处计算配筋应大于腋尖(腋结束处)配筋1.1倍以上,此外腋坡度不应大于1:3。
----结构健康


请指教,加腋梁的计算书结果配筋不大,但是要满足裂缝验算配筋就大很多,为什么?
----冰冰milk
加腋高度过大的缘故
----结构健康
有关加腋高度的讨论

目前打算在支座的位置向上加腋,为能获得比较理想的配筋结果,所以希望才采用较大的加腋高度,规范对此并没有限制,但是构造手册做出了小于0.4倍h的要求,但是构造手册中所提梁加腋的原因是抗剪不满足要求的时候
本工程由于加腋区要跨过井字梁与框架梁的节点(不然施工也很困难的),相当于加腋范围略大于1/3梁跨,加腋范围蛮大的,所以坡度很缓
目前我个人的想法是这个加腋高度可以略放大一点,放到0.5h或更大一点,但不能超过加腋范围弯矩的梯度 想听听大家对这个问题的看法
----- 木野狐
加腋我觉得没有必要有0.4h的限制,而且加腋后抗弯高度增加当然可以提高抗弯能力了,我刚刚做了一个首层和你的情况一样,大跨度负筋过大,采用加腋,400X800框架梁,加腋至400X1200,加腋坡度我采用的1:3,并不是按照你所说的弯矩梯度考虑的,因为负弯矩区段下降的很快,1:3也是经过我有限元计算的结论。
--- kenhui

加腋出现的问题?

施工方面
1。增加梁宽,建议首选此法,对配筋构造、施工、构件延性等均有好处;
2。水平加腋,计算剪压比时考虑加腋部分的作用时,梁端附加箍筋的直径和间距构造等满足抗震加密的要求。个人体会是水平加腋施工起来比较麻烦:一是上下斜筋的保护层厚度难于实现,原因是纵横梁的上下部钢筋位置与斜筋的锚固相碰,二是,不管采取分开箍筋(通长梁截面+斜截面)还是合并箍筋(箍筋随梁截面变化)都难于紧紧包住纵筋,当然原因就有斜筋位置的问题。
3。竖向加腋,线刚度时有影响的。增大系数可以差一些资料(手头暂时没有,找到后再补充上来)。但配筋计算时应根据实际截面计算,等效截面有问题。同样,竖向加腋再纵筋箍筋构造上也会有上述的一些类似的问题。
---lufy

加腋与强柱弱梁,在梁端出现塑性角相矛盾?

在梁端加腋处,预应力筋往往转角较大,此时是否应该考虑平面外转角损失?影响大么?


那么竖向加腋后,是不是计算Vj时的梁高度可以选用腋角处的梁高?以此来减小节点的剪力?

那么竖向加腋后,计算Vj时的梁高度可以选用腋角处的梁高。
但有另外的一个问题需要注意,就是梁竖向加腋更容易造成极短柱。
----WYQ
402cfaef23c384b5eb4a.pdf
192 KB
立即下载
免费打赏
yuxpsky
2013年11月14日 10:18:37
12楼
很好的事情 这个很好 比较全面 学习了啊
回复
孤帆远影
2013年12月25日 16:27:53
13楼
值得学习,总结的很全面。
回复
chinalxb
2014年01月15日 09:28:01
14楼
下载了,学习学习。
回复
孙中平
2014年01月20日 21:21:58
15楼
施工队不按要求加腋
多层需要加固吗?
回复
luohouqi1316
2014年01月21日 03:47:14
16楼
解释的很到位啊!也很专业!
回复
runningwalker
2014年03月17日 11:01:43
17楼
下载了,学习学习。
回复
中国大兵
2014年03月29日 17:16:39
18楼
非常感谢!!!
回复
设计小兵
2014年03月29日 18:45:26
19楼
做厚覆土的地下室顶板时,通常要考虑加腋梁,谢谢楼主分享
回复
tumuhuabi
2014年03月29日 21:00:34
20楼
感谢楼主:)
回复
奔跑的蚯蚓
2014年04月17日 14:44:00
21楼
不错的资料
回复

相关推荐

APP内打开