后浇带渗水
jianzhuixaosheng1
2011年06月14日 18:34:52
只看楼主

人防后浇带出现渗水现象,原因是浇筑时泥水未清理干净,现在怎么办呀,请各位高手指导一下,我是刚到工地去实习的,希望了解 修补方法

人防后浇带出现渗水现象,原因是浇筑时泥水未清理干净,现在怎么办呀,请各位高手指导一下,我是刚到工地去实习的,希望了解 修补方法
免费打赏
wangwei414
2011年06月17日 19:35:55
2楼
你首先要弄清楚具体是哪个点位漏水,不可能是整个后浇带沿线都漏水吧,肯定是从面层修补了,修补就要凿出一部分,加入堵漏的材料,
回复
ft12108195
2011年07月17日 16:40:31
3楼
找个专业的修理队把3。。免得修不好麻烦 。自己搞不是个办法的。呵呵 。。啊啊啊啊啊
回复
zzq-khsl
2011年07月18日 07:41:29
4楼
注浆堵漏,目前只有这个办法效果比较好,找专业的堵漏施工队,他们有注浆机,其实注浆机很小,没多少钱,堵漏用的聚氨酯灌浆材料有双组分的和单组份的,也有油溶性和水溶性的区别,没多少科技含量。
回复
feifeily2008
2011年07月19日 12:39:51
5楼
回复
xjsxfjh
2011年07月20日 10:00:38
6楼
回复
martin860818
2012年02月21日 16:31:43
7楼
找到水带,压密注浆
回复
qqsarm
2012年02月22日 09:19:37
8楼
后浇带浇筑一定要比主体混凝土高一等级 按时间浇筑,养护,找个专业的防水来做
回复
ljm800122
2012年02月23日 20:30:44
9楼
后浇带除了搞一个标号外,还应该是微膨胀砼!高压注浆可行。
回复

相关推荐