关于冷却塔的选用
hzy
hzy Lv.2
2003年03月23日 21:51:12
只看楼主

有一种无风机冷却塔,不知与传统横流式冷却塔相比,从价格和性能上相比各有何优劣。

有一种无风机冷却塔,不知与传统横流式冷却塔相比,从价格和性能上相比各有何优劣。
免费打赏
qilin
2003年03月25日 15:18:20
2楼
是不是做水的都对冷却塔不了解?
回复
张羽
2003年03月25日 17:15:40
3楼
无风机冷却塔造价比普通的贵很多
而且水头损失很大,会达到15米左右,选冷却水泵扬程的时候注意
距厂家介绍是噪声会比较小
具体可以跟厂家联系一下,比如良机,台湾牌子
020-82030910
回复
张羽
2003年03月25日 17:17:38
4楼
记得好像以前在论坛里讨论过无风机冷却塔
有兴趣的话翻一下?

p.s.给排水在线提示我:您没有权限修改这个帖子。
回复
孟凡
2003年03月25日 20:10:43
5楼
无风机冷却塔取消了传统的风机。从而消除了风机的噪音。

布水成喷雾状,在塔体内形成压力差,使空气流动,从而完成水和空气的换热!!

价格较贵,由于布水成喷雾状需要的流出水头很大!
回复
pipi
2003年03月25日 21:48:44
6楼
我们设计的塔都是钢筋混凝土的100多m告,吓人吧。呵呵
回复
hzy
2003年03月26日 23:34:59
7楼
谢谢张羽兄。还有一事请教,冷却循环水管采用哪种管材,是否可采用镀锌钢管,会不会因锈蚀影响循环水质?
回复
张羽
2003年04月05日 09:57:25
8楼
镀锌钢管没问题的,而且便宜,大家都在用
大管径用焊接钢管了