一客户冷库很多年的了,采用COPELAND 3HP 220V 压缩机。风冷三个风机出风,其液镜满液,见液镜内有障碍物,高压不高,低压在1.8左右,冷量好差,换新过滤器和液镜,冷量还是一样下降很差,液镜还是满液,采用方法首先停用风机,液镜流通正常,低压下降到1.4左右,冷量好多而很快结霜到压缩机回气,十分钟后再接通风机,不到五分钟液镜满液了,回气管结霜溶化,低压回高,怀疑压力热力澎涨阀问题出现, 急救中停用了一冷风机出风,冷量好一些维持中等待明天维修。。。。。。。。。。。。。。。。