施工中用开口箍做为一中补救措施,这种开口箍是否和封闭箍筋有同样的作用?
施工中用开口箍做为一中补救措施,这种开口箍是否和封闭箍筋有同样的作用?
12楼
箍筋的作用远远不只是抗剪,如梁柱节点内的柱子箍筋和楼层上下各 h / 6 并且 ≥600mm 区域 的柱子箍筋,就不只是简单的抗剪。
回复
13楼
柱箍筋不应使用开口箍,必须封闭才有约束力。
回复
14楼
就是!两个开口箍焊在一块——梁柱节点补漏呀
回复
15楼
有用!
从抗剪来讲,作用不大。但对于抗震来说,对混凝土的束缚作用是明显的,大大增加了构件的延性。
回复
16楼
我做过试验,5楼这种开口处135度,水平段10d的开口箍,比单个的封闭箍参数好的多。
回复
17楼
恐怕难度很大
回复
18楼
能不能详细说一下?
回复
19楼
组合箍,双向对封,应该好一些
回复
20楼
每组与相邻的另一组还要相互垂直。
回复
21楼
规范规定必须在梁柱节点放置箍筋,开口箍是梁柱节点施工惯例了,方便施工.
回复