请问所谓的开口箍筋是否真的有用?
xjl_0_0_0
xjl_0_0_0 Lv.2
2006年05月13日 21:14:13
来自于工程监理
只看楼主

施工中用开口箍做为一中补救措施,这种开口箍是否和封闭箍筋有同样的作用?

施工中用开口箍做为一中补救措施,这种开口箍是否和封闭箍筋有同样的作用?
免费打赏
iamzhzht2004
2006年05月14日 08:51:24
2楼
《关于保证房屋建筑工程质量技术操作的若干规定》
江西省建设厅
第十九条 框架节点的柱子箍筋必须连续安放,不得遗漏(此处箍筋可改为开口箍)。
回复
beifeng801117
2006年05月14日 16:14:01
3楼
开口箍不可能和封闭箍有同样的作用。施工中往往使用开口朝下的开口箍,只是骗人的伎俩;箍筋的作用主要是抗剪,只有封闭箍筋才能达到抗剪的要求,开口箍筋有薄弱面,是没有什么作用的
回复
glian.c
2006年05月15日 10:36:04
4楼
楼主是不是针对你那个漏放加密箍筋的案例而言的,没有别的补救办法,必须打开模板。加箍。。。

开口箍满足构造要求还行,抗剪要求基本没有。。。。
回复
yiding52
2006年05月15日 13:04:42
5楼
开口箍筋确实真的有用!
回复
wangziquan007
2006年05月19日 13:16:47
6楼


只是可以,并不是只有使用开口箍筋才有可能施工.
回复
xjl_0_0_0
2006年05月21日 20:17:20
7楼
多谢指教~~
回复
tangcaijun
2006年05月22日 13:45:08
8楼
6楼言之有理,梁柱节点区开口箍的采用,只是可以,并不是只有使用开口箍筋才有可能施工。

完全可以先绑扎柱箍筋的闭合箍筋,再穿梁的纵向钢筋,套梁的箍筋。

但是如果柱节点区漏放了箍筋,检查发现时两个方向的梁的纵向钢筋已经就位,又不想将梁的纵向钢筋拆除重来,那就只有使用开口箍筋才有可能施工了。


谢谢6楼批评指正!

并且希望广大网友踊跃参与讨论,多提出问题和合理地解决问题。
回复
tangcaijun
2006年05月22日 13:51:49
9楼
集思广益,讨论讨论,对问题的理解就更深入,更透彻。

我们大家不是大专院校学生,就是在行业里边做事的成年人,利用网易结构论坛这个平台,相互学习,交流进取,远比
好、顶、支持等等来得有意义。

单一个好、顶、支持除了浪费网络资源和个人的宝贵时间,与事无实际意义。
回复
sunrongtao888
2006年05月24日 17:04:20
10楼
回复
iamzhzht2004
2006年05月25日 08:20:14
11楼
开口箍可以将开口部分进行对口焊接,验收规范允许进行箍筋焊接的。
回复