【请教】关于直通电度表前是不应该加熔断器的问题
yaoxiang586586
2011年06月14日 10:30:55
只看楼主

正常来说,从隔离下来就是断路器,再下来就直接接表。但是在断路器和表之间需要加熔断器吗?再一个就是经过互感器的电度表中间是否也需要加熔断器呢?新手请求指导...

正常来说,从隔离下来就是断路器,再下来就直接接表。但是在断路器和表之间需要加熔断器吗?再一个就是经过互感器的电度表中间是否也需要加熔断器呢?新手请求指导...
免费打赏
田鼠
2011年06月15日 19:22:55
12楼
电流互感器二次侧是不允许开路的 所以在常规下是不许加保险丝的
回复
wanghe19890719
2011年06月15日 19:32:24
13楼
路过学习
回复
xu.u.u
2011年06月15日 19:51:21
14楼
我这里要加的,但N线不能加熔断
回复
lswq123
2011年06月15日 20:56:24
15楼

回复
让梦飞翔
2011年06月15日 21:39:00
16楼
应该不加 都是直接接表
回复
dongge6666
2011年06月15日 22:58:47
17楼
如果是供电局来安装。他们就会安装熔断器。零线和接地除外。主要有个限流作用。但是成套厂家和用户是不允许安装的,供电局怕用户窃电,不好管理。所以不许用户和配电柜厂家安装。
回复
y502x
2011年06月15日 23:03:38
18楼
有电压互感器的因为有熔断器了,可以不加,没有的应该加,因为表的电压互感器是并在电压回路中的,烧毁时可导致无保护而跳上一级..
回复
jldgy7844
2011年06月16日 08:31:21
19楼
路过学习一下
回复
yjyzzj123
2011年06月16日 08:56:25
20楼
在常规下是不许加熔断器的因为电流互感器二次侧是不允许开路的
回复
淮岸听风
2011年06月16日 09:04:31
21楼
在PT二次侧可以加,起到保护电表的作用,但是会给窃电以机会,通常供电局都会在验收时要求取消。
回复