正常来说,从隔离下来就是断路器,再下来就直接接表。但是在断路器和表之间需要加熔断器吗?再一个就是经过互感器的电度表中间是否也需要加熔断器呢?新手请求指导...
正常来说,从隔离下来就是断路器,再下来就直接接表。但是在断路器和表之间需要加熔断器吗?再一个就是经过互感器的电度表中间是否也需要加熔断器呢?新手请求指导...
12楼
电流互感器二次侧是不允许开路的 所以在常规下是不许加保险丝的
回复
14楼
我这里要加的,但N线不能加熔断
回复
15楼
回复
16楼
应该不加 都是直接接表
回复
17楼
如果是供电局来安装。他们就会安装熔断器。零线和接地除外。主要有个限流作用。但是成套厂家和用户是不允许安装的,供电局怕用户窃电,不好管理。所以不许用户和配电柜厂家安装。
回复
18楼
有电压互感器的因为有熔断器了,可以不加,没有的应该加,因为表的电压互感器是并在电压回路中的,烧毁时可导致无保护而跳上一级..
回复
19楼
路过学习一下
回复
20楼
在常规下是不许加熔断器的因为电流互感器二次侧是不允许开路的
回复
21楼
在PT二次侧可以加,起到保护电表的作用,但是会给窃电以机会,通常供电局都会在验收时要求取消。