【请教】关于直通电度表前是不应该加熔断器的问题
yaoxiang586586
2011年06月14日 10:30:55
只看楼主

正常来说,从隔离下来就是断路器,再下来就直接接表。但是在断路器和表之间需要加熔断器吗?再一个就是经过互感器的电度表中间是否也需要加熔断器呢?新手请求指导...

正常来说,从隔离下来就是断路器,再下来就直接接表。但是在断路器和表之间需要加熔断器吗?再一个就是经过互感器的电度表中间是否也需要加熔断器呢?新手请求指导...
免费打赏
qian68747
2011年06月15日 10:34:36
2楼
要加的,但是这个熔断是和表一起封起来的,一般用户是不能接触到的。
回复
pdh20050818
2011年06月15日 11:22:28
3楼
一般是不加熔断器的,特别是经互感器,如果中间加了熔断器,可能会造成计量不正确。
回复
laosanlinzhen
2011年06月15日 12:05:56
4楼
路过学习
回复
春风细雨
2011年06月15日 12:42:10
5楼
电度表电压线圈一般不按熔丝,如果熔丝断了表就不转了,就算线圈有故障,烧毁线圈就是了。再就是互感器更不能按熔丝,电流互感器二次是不能开路的。按规定互感器要经过电流试验端子再去电表。
回复
sun_xb
2011年06月15日 14:14:37
6楼
我做时都没回,都是直接到表的
回复
baobao1003
2011年06月15日 14:18:03
7楼
电度表电压线圈一般不按熔丝,如果熔丝断了表就不转了,就算线圈有故障,烧毁线圈就是了。再就是互感器更不能按熔丝,电流互感器二次是不能开路的。按规定互感器要经过电流试验端子再去电表。
回复
w563457816
2011年06月15日 14:43:23
8楼
没见过加的也没听说过,我自己做的时候也没加过
回复
刘卿强
2011年06月15日 17:58:43
9楼
设计一般是不加的
回复
fenghuangzuoyihui
2011年06月15日 18:49:55
10楼
我是打酱油的
回复
yidundianli
2011年06月15日 19:21:32
11楼
电流回路肯定是不加的 否则电流互感器二次就会存在开路问题,电压回路二次要加的。
回复

相关推荐