现有一18f商住楼,旁边紧邻为一个地下商场,排水只好将上下的所有的废水和污水经一根管道汇集从地下室排除,该楼的长度为90m,即需一90m的主干管汇集。其余别无它法,请教同行,能否可行?给点建议......我的邮箱为huangwei21992@163.net

现有一18f商住楼,旁边紧邻为一个地下商场,排水只好将上下的所有的废水和污水经一根管道汇集从地下室排除,该楼的长度为90m,即需一90m的主干管汇集。其余别无它法,请教同行,能否可行?给点建议......我的邮箱为huangwei21992@163.net
免费打赏
pipi
2003年03月28日 18:27:42
12楼
其实如果有可能的话,可考虑把排水立管设到外墙去,这样总排水横管就在室外了。可以算成室外管道了。不过这要跟建筑和结构商量了。
我不知道你的建筑布局如何,只是提供个思路而已。
回复
mesgi
2003年06月04日 12:02:20
13楼
坡度满足排水要求,清扫口不要忘了,可以的。
回复
scotte
2003年06月04日 13:11:17
14楼
我认为排水系统在室内最好不要设置机械排水,坡度作大了如果不会影响地下车库的标高我看多设置几个检查口还是可以的~但是我比较奇怪的是~18层的楼不要求你们人防么?如果是人防的话~穿护围结构是要设置防波爆阀的!那么就只好用了金属管道了~对你说的情况是更加不利的