机房在地下室,但没有排水管道,如何解决排水问题,给我个最优方案吧!!!
机房在地下室,但没有排水管道,如何解决排水问题,给我个最优方案吧!!!
2楼
在机房内挖排水渠,和蓄水池,排水先由排水渠送至蓄水池,等蓄水池满了之后再集中由水泵排出地下机房。
行吗?
回复
3楼
没有排水管道是什么概念?在机房内可能设排水管道?
你排水的量有多大?机房有多高?距离最近的排水区有多远??
回复
4楼
我就知道这么多,甲方只提供了这么多啊.要不你就说说常规的应该怎么做吧 谢谢~~
回复
5楼
最好到现场看看,2楼的说法是可行的!而且投资也不大!
回复
6楼
二楼的是我本人啊 哈哈.谢谢~~~~
可我离现场太远,去不了啊.
请问那个水泵我是应该用潜水泵、污水泵还是普通泵呢
回复
7楼
做集水坑,设污水潜水泵二台,一用一备.
回复
8楼
为什么水泵不管是循环水泵,冷却水泵,还是污水泵,总要后备一个呢?
是真有必要,还是陋习.
回复
9楼
那如果一个泵要更换,或者检修什么的,怎么办呢?
机组又不能全关掉,不排水了吧?
以防万一嘛!
回复
10楼
是不是水泵的检修率比较高啊。
要不为什么其他东西不设备用呢?机组咋不备用一个呢,要不机组检修时怎么办啊
回复
11楼
是不是水泵的检修率比较高啊???
回复