地下室排水管道过长.........
huangwei9876
2003年03月23日 11:40:04
只看楼主

现有一18f商住楼,旁边紧邻为一个地下商场,排水只好将上下的所有的废水和污水经一根管道汇集从地下室排除,该楼的长度为90m,即需一90m的主干管汇集。其余别无它法,请教同行,能否可行?给点建议......我的邮箱为huangwei21992@163.net

现有一18f商住楼,旁边紧邻为一个地下商场,排水只好将上下的所有的废水和污水经一根管道汇集从地下室排除,该楼的长度为90m,即需一90m的主干管汇集。其余别无它法,请教同行,能否可行?给点建议......我的邮箱为huangwei21992@163.net
免费打赏
ah-wangjun
2003年03月23日 13:49:41
2楼
至少可以分成到两边嘛,90米?!不可思议,太长了
回复
mqy128
2003年03月23日 17:47:05
3楼
我遇到一个三百米的。从中间分还150米。坡降1。5米。我想先出去。在进来。(中水站在里面。)要不没法过去。
回复
小河湾湾
2003年03月23日 21:13:04
4楼
最好想办法分段排水,单坡排水既不畅,又不经济,埋深大。
回复
xiaowen2003
2003年03月25日 20:09:12
5楼
集中后用泵提升可以吗?
回复
pipi
2003年03月25日 21:32:57
6楼
我个人认为可以变通下,排水管在地下室,可看成室外管道,用个200的塑料管,坡度0.004,中间设检查井,这样坡降只有360cm。不知可否。
回复
pipi
2003年03月25日 21:34:12
7楼
对了,不知地下室作何用处?
回复
飞鱼
2003年03月26日 22:39:07
8楼
长度90m,宽度难道也是90m啊??只一边是地下室,就是说其它三边都可以出管了咯……
回复
huangwei9876
2003年03月28日 09:18:37
9楼
情况是这样的,上边是营业楼,地下室是车库的用途,如果做检查井的话,将作到了一层营业楼的室内,地下室管道是架空的,也没法做检查井,上边排水立管下来后排入该收集干管的间距多在1m之间,
室外几个方向皆无出路,没法分段,因为房地产公司对以后规划的土地十分的吝啬,且现在各个方向都有市领导居住,其排水亦无规划,
请各位想想,能否在地下室下弄一个比较粗的排水管道,满足排水坡度的情况下,排到室外,
在此,非常的感谢同行的关注。
回复
waterismoney
2003年03月28日 16:56:07
10楼
两个出口较安全,全楼就一个口,俺是不敢设计成这样的,阿阿!以后都不好检修了
回复
xqby35
2003年03月28日 17:46:48
11楼
18层,要考虑排水量的,并且还是废水、污水回击。想你说的这种情况,只有考虑用大口径且强度高些的管道。另外,你可以根据水量考虑设置集水坑,安装自动排污泵,然后敷设埋地管至室外检查井(也不太现实,还要考虑化粪池和气味。设置地下室小型化粪池又要增加造价是吧)
回复

相关推荐