请教关于地下室排水管敷设的问题
geminixyz
geminixyz Lv.3
2006年05月31日 23:42:55
只看楼主

各位大虾,我现在工程中有一个人防地下室,地下室上面是9层普通住宅,由于地下室的轮廓线大于上部住宅的轮廓线,住宅的前后各有10M-15M的地下室跨度,导致住宅的排水排出管需要敷设在地下室的顶板上,可地下室顶板上的敷土不超过1M(上面走车)。我现在的想法是室外排水的主干管设置在地下室跨度以外,住宅到主干管的检查井这段10-15M的排出管长度设置检查口,采用室内检查口的做法,对检查口砌井保护,不知是否可行?还有一个问题,地下室人防排出管(焊接钢管)能否直接接入室外污水检查井?以上两个2个问题,请各位大侠指点,小弟多谢了

各位大虾,我现在工程中有一个人防地下室,地下室上面是9层普通住宅,由于地下室的轮廓线大于上部住宅的轮廓线,住宅的前后各有10M-15M的地下室跨度,导致住宅的排水排出管需要敷设在地下室的顶板上,可地下室顶板上的敷土不超过1M(上面走车)。我现在的想法是室外排水的主干管设置在地下室跨度以外,住宅到主干管的检查井这段10-15M的排出管长度设置检查口,采用室内检查口的做法,对检查口砌井保护,不知是否可行?还有一个问题,地下室人防排出管(焊接钢管)能否直接接入室外污水检查井?以上两个2个问题,请各位大侠指点,小弟多谢了
免费打赏
pzhwutom
2006年06月01日 08:03:19
2楼
第一个问题应该可以.只是9层不要用一根排水立管,底层单独排.第二个问题,如果是人防,是否设置水封井?查规范.
回复
shaggy0101
2006年06月01日 09:25:30
3楼
第一条可在顶板上设置一个小暗井,用于检修。第二条人防排水应该是压力排水,使用镀锌钢管,在人防侧使用1.6mp级闸阀,接入污水井。