请教一下: 现在在做一个浴室的给排水设计,需要自己选用水加热,因地方紧张,甲方想仅设水加热器,加热器出水与冷水分别通过管道送至淋浴器处,关于这样的设计,我有以下疑问,详情大家指教以下:1. 这样的供水方式,设计想采用容积式加热器,这样在淋浴器出水会不会存在用水水温不稳或是压力不稳的情况?若有,有什么的解决办法吗?2. 设计的容积式加热器,热媒采用蒸汽,间接加热,现在甲方提供的蒸汽压力1.8MPa,温度记不清了;但是看到容积式加热器的样本只有热媒温度是0.3或0.4MPa,这样是不是就要减压?若减压到0.4MPa,对蒸汽温度有什么样的影响?若是温度也降了,不就不节能了吗?有没有直接用1.8MPa的呢?
现在在做一个浴室的给排水设计,需要自己选用水加热,因地方紧张,甲方想仅设水加热器,加热器出水与冷水分别通过管道送至淋浴器处,关于这样的设计,我有以下疑问,详情大家指教以下:
1. 这样的供水方式,设计想采用容积式加热器,这样在淋浴器出水会不会存在用水水温不稳或是压力不稳的情况?若有,有什么的解决办法吗?
2. 设计的容积式加热器,热媒采用蒸汽,间接加热,现在甲方提供的蒸汽压力1.8MPa,温度记不清了;但是看到容积式加热器的样本只有热媒温度是0.3或0.4MPa,这样是不是就要减压?若减压到0.4MPa,对蒸汽温度有什么样的影响?若是温度也降了,不就不节能了吗?有没有直接用1.8MPa的呢?