请教各位大侠,高层和裙房之间的沉降后浇带,在两侧沉降差满足什么要求时可以补浇?有没有什么规范、规程上有具体规定?
请教各位大侠,高层和裙房之间的沉降后浇带,在两侧沉降差满足什么要求时可以补浇?有没有什么规范、规程上有具体规定?
12楼
第几页?
回复
13楼
主体完工,或者沉降比较均匀时,可浇筑
回复
14楼
正解
回复
15楼
其实与基础形式也有关系,若为岩石基础或者端承桩,则浇捣混凝土60天(工程上也有45d)即可封闭后浇带。若非岩石基础或者端承桩,则如上网友所说,需要等塔楼封顶后方可浇捣。
回复
16楼
一般是在主体结构做完后,主裙楼之间的沉降趋于稳定后就可以浇筑了
回复
17楼
高层应该进行沉降监测,有数据才能说明沉降是否均匀
回复
18楼
以前是由设计人员规定一个时间,例如60天,现在要求根据沉降观测结果,当沉降趋于稳定后再浇筑
回复
19楼
高层和裙房之间的后浇带属于沉降后浇带,一般在高层主体结顶后封闭,如果根据沉降观测,趋于稳定也可以提前封闭。在浇筑后60天(45天)封闭的后浇带是伸缩后浇带,与楼主的说的沉降后浇带性质不同。
回复
20楼
地基固结速率低于阀值,沉降稳定后可浇筑后浇带。
回复
21楼
要求根据沉降观测结果,当沉降趋于稳定后再浇筑
回复