高层和裙房之间的沉降后浇带补浇时间
jsyz008
jsyz008 Lv.3
2011年06月13日 10:07:11
只看楼主

请教各位大侠,高层和裙房之间的沉降后浇带,在两侧沉降差满足什么要求时可以补浇?有没有什么规范、规程上有具体规定?

请教各位大侠,高层和裙房之间的沉降后浇带,在两侧沉降差满足什么要求时可以补浇?有没有什么规范、规程上有具体规定?
免费打赏
阿土怕瓦落地
2011年06月15日 08:18:53
12楼

第几页?
回复
钢柱1
2011年06月15日 11:25:02
13楼
主体完工,或者沉降比较均匀时,可浇筑
回复
ymfzju
2011年06月15日 11:51:09
14楼

正解
回复
yaochj
2011年06月15日 13:13:30
15楼
其实与基础形式也有关系,若为岩石基础或者端承桩,则浇捣混凝土60天(工程上也有45d)即可封闭后浇带。若非岩石基础或者端承桩,则如上网友所说,需要等塔楼封顶后方可浇捣。
回复
l191132
2011年06月15日 15:58:46
16楼
一般是在主体结构做完后,主裙楼之间的沉降趋于稳定后就可以浇筑了
回复
结构1999
2011年06月16日 17:39:24
17楼
高层应该进行沉降监测,有数据才能说明沉降是否均匀
回复
夜未央阳
2011年06月16日 18:40:10
18楼
以前是由设计人员规定一个时间,例如60天,现在要求根据沉降观测结果,当沉降趋于稳定后再浇筑
回复
hx8095
2011年06月19日 10:55:19
19楼
高层和裙房之间的后浇带属于沉降后浇带,一般在高层主体结顶后封闭,如果根据沉降观测,趋于稳定也可以提前封闭。在浇筑后60天(45天)封闭的后浇带是伸缩后浇带,与楼主的说的沉降后浇带性质不同。
回复
niantansuxing
2011年06月19日 16:48:05
20楼
地基固结速率低于阀值,沉降稳定后可浇筑后浇带。
回复
中庸0
2014年01月09日 22:55:42
21楼
要求根据沉降观测结果,当沉降趋于稳定后再浇筑