【请教】电抗器三项绕组直阻不平衡是什么原因引起的?
炊烟111111
2011年06月12日 23:27:00
来自于变压器
只看楼主

电抗器三项绕组直阻不平衡是什么原因引起的?请大家帮忙分析一下,相间差14%

电抗器三项绕组直阻不平衡是什么原因引起的?请大家帮忙分析一下,相间差14%
免费打赏
lingxuct
2011年06月13日 13:03:40
2楼
多少电压等级的,电抗器是用在线路上的吗?
回复
yugzh168
2011年06月14日 10:31:21
3楼
如果测量表计和接线良好的话,直阻已经超差了。原因是线圈问题,可能是1、匝数不对;2、线圈线径(截面)不同。
回复
炊烟111111
2011年06月14日 20:02:05
4楼
10KV的,用于线路,电抗器挂在发电机上
回复
炊烟111111
2011年06月14日 20:02:35
5楼
电抗器已用了20年,存不存在老化问题
回复
wawa317
2011年06月15日 20:29:26
6楼
可能是电抗器线圈匝间绝缘损坏了
回复
y502x
2011年06月15日 23:11:41
7楼
1.匝间绝缘损坏了?2.接头不良?
回复
jhepzxd
2011年06月18日 05:37:48
8楼
最常见的还是部分接触面接触电阻过大造成。
回复
一指慢
2011年06月18日 13:51:49
9楼

如果测量表计和接线良好的话,也就是这2个原因吧!
回复
炊烟111111
2011年06月23日 23:51:08
10楼
测量时接线应该没有问题,因为超标,我们测了很多次,阻值没有变化,绝缘损坏会引起电阻增大还是减小?
回复
liuyonggang72033
2011年06月29日 17:59:15
11楼
很好,学习了,谢谢