地下水有腐蚀性,钢筋笼在孔底怎么处理才能不让接触水腐蚀啊,放垫块可以吗。 还有桩浇注砼高出设计标高一般多少啊破桩头啊,怎么我之前做的厂房都没破过桩头?
地下水有腐蚀性,钢筋笼在孔底怎么处理才能不让接触水腐蚀啊,放垫块可以吗。 还有桩浇注砼高出设计标高一般多少啊破桩头啊,怎么我之前做的厂房都没破过桩头?
2楼
新手没接触过跟楼主一起学习
回复
3楼
应该是人工挖孔桩吧?如果是其他都就不清楚了
我觉得地下水有腐蚀性,就必须全做砼护壁和封底再在护壁和封底上做防水层,再浇筑桩砼。
一般都应该破桩头,因为这么长的桩肯定有浮浆,破的深度应该以凿出大量粗骨料为准。
回复
4楼
桩周的基坑降水,然后浇筑桩基
回复
5楼
应该降水处理,在做好护壁的基础上我感觉混凝土应该加入抗渗剂之类的。灌注桩都有破桩头吧?应该到大骨料凿出地,一般是100~200吧,这个要根据现场的施工因素定
回复
6楼
一般预留50公分的桩头,后期破除掉!
回复
7楼
如果水下混凝土灌注桩,应控制混凝土的灌注量,超灌高度宜为0.8~1.0米;凿除泛浆后,应保证暴露的桩顶混凝土强度达到设计等级别。人工挖孔桩好像规范上没有说预留多长的破桩头。《大直径扩底灌注桩技术规范》JGJ/T225-2010备案号J1122-2010 好象没有提到。
回复
8楼
降水处理是个好办法,人工挖孔灌注桩是必须破桩头的,不可能浇筑完后没有浮浆,一般浇筑比设计标高多800吧,破桩的话,以混凝土粗细骨料均匀分布为准,如果达不到这个要求,即使已经低于设计标高,还是要继续凿。
回复
9楼
规范要求确实是800,不过人工挖孔桩桩基本上标高都会控制得很好的,桩队愿意多打100mm就算够意思的了,后期表面一般是随便砸咋就算打掉浮浆了。打那么高不光浪费材料,破桩头的费用也相当可观。只有泥浆护壁成孔的灌注桩这个标准才有指导意义,做过的才知道!
回复
10楼
说了一半,还要看你们设计的是什么类型的桩,是纯粹的端承桩就可以用上述做法
如果是摩擦桩或者是端承摩擦桩就不能加防水层,在浇筑护壁的时候一是加大护壁厚度,二是采用防水混凝土或抗渗混凝土
扩大头要先封底再浇桩芯混凝土;
好多在遇有腐蚀性地下水的时候设计就考虑了,并在施工前会做设计交底。
人工挖孔桩的桩头留30CM就行了,规范上有的,预算软件上也有。
[
本帖最后由 xiangyaohai610 于 2011-8-20 19:07 编辑 ]
回复
11楼
新人进来学习一下
回复