上海高层的风管保温必须用不燃材料么
lemonocean
lemonocean Lv.4
2011年06月12日 22:08:38
来自于通风排烟
只看楼主

上海某高层住宅,做中央空调。审图公司说,风管保温必须用不燃材料。但查高规,允许使用难燃材料的。请问,用难燃B1的橡塑保温能行么。审图公司的说法有依据么

上海某高层住宅,做中央空调。审图公司说,风管保温必须用不燃材料。
但查高规,允许使用难燃材料的。请问,用难燃B1的橡塑保温能行么。审图公司的说法
有依据么
免费打赏
寒冬
2011年06月18日 20:47:39
12楼
现在各个地方都保温要求都很严格,而且必须使用阻燃保温材料,并且消防部门参加验收。成本增加了!
回复
m1905time
2011年06月18日 22:17:46
13楼
我的哇靠家的萨克贷记卡加大绿色科技的卡萨临界点啊我觉得我空间啊的阿萨德卡瓦略点解啊鲁大师徕卡大渡口撒旦阿莱克斯决定艾丽卡速度。
回复
m1905time
2011年06月18日 22:22:03
14楼
我的哇靠家的萨克贷记卡加大绿色科技的卡萨临界点啊我觉得我空间啊的阿萨德卡瓦略点解啊鲁大师徕卡大渡口撒旦阿莱克斯决定艾丽卡速度。
回复
chenjue1986
2011年06月19日 10:42:15
15楼
阻燃是肯定的,不燃的要求就很过分了。
回复
sun963207
2011年06月19日 22:03:57
16楼
作为工程建设者,不仅要考虑成本,也要考虑技术发展的方向。

总有一些人说,中国国情不行,不能一步到位采用先进国家的
标准,不然老百姓就没饭了,要让一些企业或者。

胡扯,使用不合适的材料,除了老板发了财,工人、老百姓最倒霉。

上海大火,烧死的人不少,有管理的毛病,但要是用的是不燃的保温
材料呢,不久可以从根本上解决了烧死人的问题吗?

不燃的材料有的是,不就贵点吗,但想相对于工程总体造价,不就多个
一二百万吗,咋就不能花呢。

因此,建议建设主管部门,对不采用合适保温材料的项目,罚他个300万
500万,不就解决了。
再说了,国内的企业完全可以做不燃的保温材料。

求求各位,别讨论了,可怜可怜老百姓的贱命吧。
回复
qq893609255
2011年07月04日 10:47:36
17楼
可以用B1橡塑保温棉的 如果不行就用玻璃棉吗?也可以的啊 我就是专业做那个的可以联系13488826768
回复
foliage8008
2015年12月06日 15:25:51
18楼
chenjue1986 发表于 2011-6-14 10:24 我今年三月份还在做南京西路顶级办公楼的空调,风管保温清一色难燃B1级离心玻璃棉,就是胶州路大火之后,依 …离心玻璃棉是A级的,兄弟,你写错了还是?
回复

相关推荐