上海某高层住宅,做中央空调。审图公司说,风管保温必须用不燃材料。但查高规,允许使用难燃材料的。请问,用难燃B1的橡塑保温能行么。审图公司的说法有依据么
上海某高层住宅,做中央空调。审图公司说,风管保温必须用不燃材料。
但查高规,允许使用难燃材料的。请问,用难燃B1的橡塑保温能行么。审图公司的说法
有依据么
2楼
可以,上海很多中央空调的保温都是难燃的,曾经还做过一个顶级办公大楼,楼面保温板是难燃的,可是用火一点没,发现烧得特别厉害。
回复
3楼
如果是空调系统用的送风管保温材料是可以用难燃的,这个国家规范中有,不过有消防要求的区域就需要用不燃材料了,还有一种可能就是甲方当时的用材要求决定的
回复
4楼
楼上的听说有文件可查么?
回复
5楼
打胶州路大楼大火后,上海所有的保温材料等级要求都提高了~~~~貌似还没有正式文件,不过审图公司都已经达成共识~~
回复
6楼
我今年三月份还在做南京西路顶级办公楼的空调,风管保温清一色难燃B1级离心玻璃棉,就是胶州路大火之后,依然是离心玻璃棉。请问,如果上海有强制性条文,那么这个顶级办公楼的空调保温材料如何通过验收?如果保温都强制性的要不燃材料,那么玻璃棉风管如何在上海使用?橡塑如何使用?我司5月份办公室改造保温依然是玻璃棉,请问强制性条文是哪条?必须用不燃。这句话太绝对了吧
回复
7楼
上海:建筑外保温必须为不燃材料
来源:中国建筑装饰网
为防止“暖房子”变成“火房子”,
上海市政府有了新动作:今后所有建筑外墙保温材料必须为不燃材料。
针对上海胶州路教师公寓等相继发生建筑外保温材料火灾,造成严重人员伤亡和财产损失事件。近日,上海市人民政府正式发出关于进一步加强消防工作的意见,其中明确要求:新建、扩建或改建工程,包括既有建筑节能综合改造工程使用的外保温材料,必须为不燃材料;对已安装外保温材料的既有建筑,要研究并采取有效的防火措施。建设主管部门要依法加强对建设工程项目各方责任主体的监督管理和施工许可证核发前的消防安全条件审查。公安消防机构要加强对建设工程施工现场的消防监督抽查,依法查处消防违法行为。据了解,本市有关部门正在制定相关执行落实细则。
然而,有专家指出,上述规定目前实施起来困难重重。比如,全国所有的A级保温材料的生产能力加起来,还不够一个城市造房所需,即便现在建厂,也要在三五年后才有可能满足市场需求;A级不燃材料的价格为B1、B2或B3级的几何级倍数,尤其是目前大力推进的保障房,造价更是一个大问题;还有选择标准等诸多的其它问题。
来源:中国建筑装饰网
楼主和斑竹看清楚了,是建筑外保温而不是空调风管保温。查清楚再说必须!
回复
8楼
必须要采用抗燃材料
回复
9楼
我看得的结果和版主一样
回复
10楼
但是设计要求是难燃B1级阿版主,不是你所说的不燃。而且橡塑也全部是难燃B1级的。版主所说的肯定是外墙保温,这个我在8楼有发一篇上海的新规定。还是期待明确的条文吧,不然很难让大家信服。
回复
11楼
采用燃烧性能为A级的材料,或采用不燃材料
回复