大家好!请各位帮忙分析下,多谢。目前的情况是:空调为水冷螺杆机组,制冷量约300KW。压缩机在运转过程中突然就不转了。再从新开机的话启动电流能达到150A(平时满载也就是100A以内),压缩机嗡嗡响但就是不转,类似抱轴现象(冷冻油是今天春天新换的),连续启动4、5次都是这种情况,请各位帮忙分析下是什么原因造成的啊!!!
检查一下电气,关闭电源,拆下电机大线,测一下电机的绝缘电阻,空载检测电器电路的吸合状况,电压状况,还有吸合程序,如果没有问题,看一下压机的油面高度及有的颜色状况,从电流上看不会是报轴。没有确定故障原因是,不要以开机形式断定故障,否则引起更大损失。
回复
3楼
检查电源,很可能是电源缺相,
回复
4楼
回复
5楼
别随便开机啊!以前缺相时候出现过这样的情况!
回复
6楼
不要老启动了防止烧别的件,有电流保护器的话机组应该报警,不人工复位启动不了。检查电路如没事就是抱轴或是滑阀卡住了。
回复
7楼
是什么地方的,北京的我们可到现场检查
回复
8楼
热心人不少呀,动不动就是到现场去检查?
回复
9楼
先查绝缘,和接触器,如果以上没有问题.就泄压加减载的油路,再启动试呢
回复
10楼
都是为了赚钱,呵呵情有可原
回复
11楼
螺杆与机体与主轴烧结,压缩机基本报废了。
回复